在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
免费打赏
leon_sncn
2005年03月07日 17:56:07
33楼

这是老规范了!
28楼是新的规定!
回复
shifeilong123
2005年03月07日 18:17:17
34楼
归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。


我同意。
回复
sdwangtao
2005年03月08日 08:40:23
35楼
1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。
还有2.4米以上有金属外壳的的也应该有PE 线的,国家新规范对安全的要求越来越严格,考虑到以后的检修.
我认为只要有金属外壳的灯具,都必须加PE线,而且应加PE线标志!

回复
lf4260
2005年03月08日 16:46:04
36楼


那照这样说起来,疏散照明岂不是都应该有四线接上去?
L\N\PE\充电线
但我看很多图纸上疏散照明都是画三根线??能否告知?
回复
西舍
2005年03月08日 16:57:44
37楼
楼上的问题是这样的:L线与充电线在灯具内部实现跨接,回路中引入灯具的线为L\N\PE三根线

除规范中规定的要加PE线外,《建筑照度设计标准》中,要求I类灯具加设PE线。
回复
5683757
2005年03月21日 00:40:06
38楼
以下是引用shlmail在2004-06-27 16:27:00发表的内容:

支持
回复
sci.403
2005年03月22日 11:54:19
39楼
要看是什么情况了,比如说有些厂房的隔断或吊顶 是用金属材料的(彩钢板),就用必要加PE线了。
回复
城市雨滴
2005年03月23日 11:55:26
40楼
我看这边的图纸上一般都加哦!
回复
heartsun
2005年03月23日 12:18:51
41楼


同意 但我们这边要求的不严格
回复
coolwuhaiyan
2005年03月23日 17:05:01
42楼
现在我们设计都有加
回复