在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。
在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
23楼
回复
24楼
2.4米的规定一般工程验收时都有要求。
回复
25楼
以下是引用liangjie在2004-7-9 21:32:00的发言:
广州这边的做法基本是照明线为三根(带PE线)
不是广州一个,至我所知,广东这边大部分都是这样的。
回复
26楼
同意7楼
回复
27楼
无内容!
回复
28楼
可以单独说明:到单极开关为2根嘛。何必处处再标?
回复
29楼
新照明规范去年12月1日颁布以来,I类灯具都需要PE线了。而现实中,I类灯具要占到大多数
回复
30楼
以下是引用shlmail在2004-06-27 16:27:00发表的内容:
那如果2.4米以下的灯具需要加PE线能否从其穿线管(钢管)上引还是需要另外增加一根接地线?
回复
31楼
就是,我看国家标准图籍,怎么北京的照明回路全都要加接地线?
回复
32楼
28楼的贴子是不是放错地方了呀?钢管做好跨接,金属灯具距地小于二米四的要加PE线!
回复