在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。
归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。 |
归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。 |
北京地区的做法是,不论什么照明,只要是连到灯具上的都要三根,否则质检站不予验收。
最新出版的04DX003《民用建筑工程电器施工图设计深度图样》中P27,”标准层照明平面图“,从配电箱出来接到灯具的线都是三根线,且旁边标注:“平面图中未注明导线均为三根”,倒是到开关的线都是两根,都煞有介事的标了又标。就这样还是有遗漏的,以至于分不清哪是2根,哪是三根。。。。
恩,2米4要加。后面这个还没遇到过。国际上没考虑中国的国情撒!舍不得~