照明线路使用PE线吗?? lxylxy7205原创
zhoushu8
zhoushu8 Lv.12
2004年06月21日 17:05:07
只看楼主

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
免费打赏
shlmail
2004年06月27日 16:27:00
12楼
归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。
回复
lanbai007
2004年06月28日 16:06:00
13楼
回复
lee@dq
2004年06月30日 10:48:00
14楼
同意13楼的说法
回复
sxywmx
2004年07月06日 14:07:00
15楼








归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。

我同意。
回复
sxywmx
2004年07月06日 14:09:00
16楼


以下是引用

sxywmx

在2004-7-6 14:07:00的发言:









归纳起来如下:1.一般场所2.4米以上可以不装PE线;2.4米及以下者要设PE线;疏散照明不要忘记加PE线;2。特殊场所(如爆炸危险场所,潮湿场所)要设PE线;3.大量使用格栅灯的场所,为检修安全可以考虑加PE线。

我同意。

回复
moonlight
2004年07月06日 14:28:00
17楼

北京地区的做法是,不论什么照明,只要是连到灯具上的都要三根,否则质检站不予验收。

最新出版的04DX003《民用建筑工程电器施工图设计深度图样》中P27,”标准层照明平面图“,从配电箱出来接到灯具的线都是三根线,且旁边标注:“平面图中未注明导线均为三根”,倒是到开关的线都是两根,都煞有介事的标了又标。就这样还是有遗漏的,以至于分不清哪是2根,哪是三根。。。。

回复
gao288
2004年07月07日 14:55:00
18楼

2.4米及以下者要设PE线

在哪本规范中规定的,我怎麽找不到

回复
警卫旗队
2004年07月08日 13:59:00
20楼
以下是引用kai_qi在2004-6-22 10:50:00的发言:
在国家规范里,灯具安装不低于2.4米,可以不加pe,在国际标准中,象有金属外壳灯具都的加pe。象格栅之类的

恩,2米4要加。后面这个还没遇到过。国际上没考虑中国的国情撒!舍不得~

回复
请赐教
2004年07月09日 17:47:00
21楼
回复
liangjie
2004年07月09日 21:32:00
22楼
广州这边的做法基本是照明线为三根(带PE线)
回复

相关推荐

APP内打开