只看楼主

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
江南小生
2004年06月21日 17:10:00
2楼
我在住宅设计中一般是不加的
<此贴子已经被作者于2004-6-21 17:11:42编辑过>
回复
月牙
2004年06月21日 18:08:00
3楼
不是不加吗?哪里说要加呀?
回复
w3556843u
2004年06月21日 18:44:00
4楼
钢管敷设做好跨接可以不加!
回复
zz_zz
2004年06月21日 19:26:00
5楼
以下是引用w3556843u在2004-6-21 18:44:00的发言:
钢管敷设做好跨接可以不加!


同意!
回复
ihope
2004年06月21日 21:07:00
6楼
一般是不加的
回复
kai_qi@dq
2004年06月22日 10:50:00
7楼
在国家规范里,灯具安装不低于2.4米,可以不加pe,在国际标准中,象有金属外壳灯具都的加pe。象格栅之类的
回复
佶凌
2004年06月22日 10:55:00
8楼
还有爆炸性环境得考虑一下
回复
城市边缘
2004年06月22日 11:05:00
9楼
以下是引用佶凌在2004-6-22 10:55:00的发言:
还有爆炸性环境得考虑一下

接PE线主要作用是放接地故障发生电击,和有爆炸危险的环境应该没有太多的关系,有爆炸危险的环境应该做防雷电感应,是防雷措施应该考虑的。

回复
wyj@dq
2004年06月22日 11:56:00
10楼
爆炸性气体环境1区内的所有电气设备应采用专门的接地线 GB50058-92 2.5.15条
回复
spiderzr
2004年06月26日 21:26:00
11楼
同意
回复