常见问题问与答:照明配电回路要不要设保护接地导体(PE线)?
给排水小企鹅
2024年02月02日 11:12:52
来自于照明工程
只看楼主

照明配电回路要不要设保护接地导体(以下简称PE线)?这个问题不能一概而论,需要具体问题具体分析。有的情况下要设置PE线,有的情况则不用设。 I类灯具要接PE线 ,这类灯具已经预留了接地端子,或预留黄/绿PE线。因此这样的照明配电回路需要设置一根PE线。而II、III类灯具则不需要设置PE线,灯具上也没有接地端子,根本无法接PE线。 表1  灯具防触电等级


这种灯具至少采用一种基本防护措施,且采用连接保护接地导体 (PE) 作为故障防护措施      

应用比较普遍,如投光灯、路灯、工厂灯等      

Ⅱ类      

这种灯具采用基本绝缘作为基本防护措施,采用双重绝缘 / 加强绝缘作为故障防护措施      

人体经常接触、需要经常移动、容易跌倒或要求安全程度特别高的灯具,常用的台灯      

Ⅲ类      

这种灯具将供电电压限制到特低电压 (ELV) ,采用 ELV 作为故障防护措施。交流不大于 50V ,直流不大于 120V      

接于安全特低电压电源的可移式灯、手提灯等,许多分体的 LED 灯也满足此要求      


《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022中规定的需要设置RCD保护的照明配电回路一定要设置保护接地导体 ,相关条款主要有:

4.5.1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护, 室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护

4.5.4 当正常照明灯具安装在 2.5m及以下 ,且灯具采用交流低压供电时, 应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护

根据该规范4.6.5条第4款规定,需要设置保护接地导体以构成故障回路,使RCD动作起到保护作用。

4.6.5-4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE)。

需要说明,这种情况也是针对I类灯具而言,其他类型灯具不适用于这些规定。

另外,LED需要直流供电。 从照明配电角度,不关心LED供电的电压等级,而关注LED灯具的供电电压 ,灯具内部有许多等级的电压,这是其内部的事情,不能混淆!就像电视机、空调器等用电设备一样,配电不关注其内部电压。