前期发表了长距离LED照明终端回路三大注意之一和之二,笔者现在谈谈之三,保护电器需躲过LED的冲击电流。 任何光源启动时都有启动冲击电流,只是大小不同而已。由于LED是最近几年才普及,其冲击电流刚被人们所发现和重视。 解决这个问题,需要LED驱动电源与回路保护电器之间有良好的配合。 1、驱动电源的相关规定
前期发表了长距离LED照明终端回路三大注意之一和之二,笔者现在谈谈之三,保护电器需躲过LED的冲击电流。
图1 《LED体育照明应用技术要求》GB/T 38539-2020对冲击电流的要求
《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求如图2所示。
图2 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求
通过简单计算可知,冲击电流绝对值可以高达数十安培,甚至超过100A,最高达到121A,这是非常恐怖的数值!
2、微型断路器(MCB)
微型断路器作为终端照明回路的保护电器,其脱扣器类型分为B、C、D三种类型曲线,其特点及用途如下:
-
B型曲线:(3-5)In,适用于纯阻性负载和低感照明回路。 -
C型曲线:(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。 -
D型曲线:(10-20)In,保护起动电流大的冲击性负荷。 因此,LED照明常用B型曲线。
图3 C型曲线
图3 为MCB C型曲线,图中 ①不脱扣区域,②中间区域,③脱扣区域。 保护配合要求LED驱动电源的冲击电流及其持续时间落在 ① 区即可保证LED照明启动时MCB不脱扣。
国家标准《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》GB/T 10963.1-2020/1EC 60898-1:2015对MCB不脱扣有明确要求, 当试验电流达到瞬时脱扣电流下限值(B型为3In,C型5In,D型10In)时,冷态的MCB应在0.1s内保证不脱扣。
因此, 满足图2持续时间的要求,MCB在产品标准上已有较大的余量,给与强有力的支持。 设计时需要根据此原则进行校核,确保满足MCB与驱动电源间的配合。