根据建筑设计防火规范要求大型商场主要疏散通道地面上应设置保持视觉连续的应急照明灯具.请教怎么设?有没有专门的灯具?多大距离一个灯具?
根据建筑设计防火规范要求大型商场主要疏散通道地面上应设置保持视觉连续的应急照明灯具.请教怎么设?有没有专门的灯具?多大距离一个灯具?
12楼
你所说的逢上设是不是指天花上设呢?如果是这样的话,消防一定过不了?那只能做为辅助用?
回复
13楼
太多了。
回复
14楼
所谓连续性,不是所有的地方要连续.有些非安全出口的地方怕人们误以为是安全出口,那些地方才要连续.连续性设计在地面设荧光的比较合理.一个合理的地方应该空中有,墙上有,地面也有应急标志才对.
回复
15楼
指向最近的疏散出口或安全出口,且符合下列要求:
1.在地面上设置时,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大
于1.5m,电光源型标志不应大于3m。蓄光自发光型消防安全标志包括:疏散通道、疏散楼梯、紧急出口、障碍物、消防器材标志以及警示、禁止、指令性标志。有消防认证,价格合理,需要联系13472882256
回复
16楼
可参考《2006年浙江省消防工程技术专家组研讨会议纪要》
回复
17楼
得了吧,江苏的规范要求是地面应急疏散指示灯的设置要保持视觉连续性,最好是在地面设置灯带,就算不能保持视觉连续性,其间隔也不得超过5米.转弯处是1米.看的我们只发愣.呀呀的,这可怎么处~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
18楼
大概是20米一个吧
回复
19楼
蓄光自发光型标志应该是指那种指示方向的荧光贴纸吧吧。
这个做到间距不少于一米还容易。
但是电光源型的做到三米一个,觉得这样要求过密了。
一般情况都是“蓄光自发光型标志”和“电光源型”相结合布置。
如果已经按照蓄光自发光型标志不超过一米布置,那么蓄电池应急灯还需要不超过三米吗?
回复