给排水管道穿地下室剪力墙(内墙)须预埋套管吗?
tanewguy
tanewguy Lv.3
2007年03月27日 19:47:54
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
zgzjnbdxf
2007年03月27日 20:08:32
2楼
必须预埋套管,在无特殊情况下,可预埋钢套管。
回复
jhxinxiu
2007年03月27日 23:17:23
3楼
要预埋钢套管
回复
chengruishuidian
2007年03月28日 08:03:55
4楼
要做防水套管处理
回复
liyigs
2007年03月28日 18:10:37
5楼
应设置刚性防水套管,否侧违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002第3.3.3条(黑体字)
回复
szfy
2007年03月28日 18:43:25
6楼
同意5楼,水泵的吸水管最好设柔性防水套管。
回复
胡子渣
2007年04月17日 16:00:14
8楼
你怎么会想到不设置防水套管呢?规范上不是都有的么!你应该想到的是怎么设置,设置哪一类型的套管才对!
回复
onlyooee
2008年02月20日 10:43:43
9楼
只要放钢套管就行了,楼主说的是内墙