无动力风机可以用么?如果可以,那么风量怎么计算呢?似乎不能按照机械排烟来计算.可是自然排烟也没有排烟量的计算.头大啊.由于机械排烟的风机太重,彩钢板和支架无法承重.
无动力风机可以用么?
如果可以,那么风量怎么计算呢?
似乎不能按照机械排烟来计算.
可是自然排烟也没有排烟量的计算.
头大啊.
由于机械排烟的风机太重,彩钢板和支架无法承重.
2楼
没有看懂楼主意思
回复
3楼
我觉得用无动力风机虽然没问题,可以当成自然排烟。
可是风量计算确实没有根据。只有机械排烟有风量计算。
这样判断既不属于机械排烟,也不属于自然排烟。挺矛盾的。
可是有人说可以用。
不明白啊,还请高手明示。
回复
4楼
说简单点,就是仓库的防排烟可以用无动力涡轮屋顶风机吗?
如果可以,风量怎么计算?
回复
5楼
屋顶无动力风机的排风量由厂家提供,用不着你算,你只要计算台数。但是问题是:这种风机只用于排风,我没听说可以用来排烟。
回复
6楼
排烟风机要求280度是能连续运转30分钟,而且需要消防产品认证,符合此要求的风机才能用于排烟
即使你有这样的屋顶风机,这也不是自然排烟,同样应以机械排烟的风量来计算
回复
7楼
固定在檩条上,见国标图籍01J925-1