火灾时,消控室、水泵房、配电室内的应急灯要不要强起?请指教!
火灾时,消控室、水泵房、配电室内的应急灯要不要强起?请指教!
12楼
水泵房、配电室内的应急灯,是备用照明由于平时一般无人这些灯是不开的或不全部开,火灾时救火应有人进去,为便于快速如人进去再找开关打开,不如自动开好。
回复
13楼
事故照明电源属于消防电源,在发生火灾时不允许进行强切断电,根据火灾自动报警规范,发生火灾时消防控制中心必须能够控制事故照明灯点亮。
回复
14楼
之所以强制点亮,是因为定时灯不能自行维持点亮状态.其他人工点亮就是了
回复
15楼
yaode
回复
16楼
控制中心的控制是单独的,这些地方的电源一般为双电源或者EPS或者本身带有电池,火灾时除非电源全部断电,才会亮!不知对不对。
回复
17楼
个人认为火灾时应急灯强起 是针对火灾疏散照明用的 至于楼主所说的场所 我觉得没必要强起 理由一:火灾时消防员只要在消控室就能处理 非消防电源强切 和 消防设备手动启动或消防设备运行情况监控 而消控室是24小时值班 不存在临时进入找开关问题 我觉得配电房和水泵房的消防设备用房的带蓄电池应急灯的蓄电池留做第三电源用
回复
18楼
回复
19楼
要得
回复
20楼
火灾应急照明不仅仅指火灾疏散照明 只要是在火灾情况下要用到的 都算
再看规范 提到强起的目前为止我只找到了两个规范 一个是住宅建筑设计规范 一个是火灾自动报警设计规范
不管什么情况 只要符合了规范中的那两个条文 就必须做强起
强起的措施:1、有火警系统的 由于不能切除消防电源 由火警系统给信号 设置强起线解决问题
2。 没有火警的 应急灯全部采用蓄电池灯,单独回路接入普通照明箱 用切非作为火灾信号 实现强起
回复
21楼
回复