火灾时,配电室内的应急灯要不要强起?
fs9701bwyh
fs9701bwyh Lv.3
2007年03月26日 10:42:56
只看楼主

火灾时,消控室、水泵房、配电室内的应急灯要不要强起?请指教!

火灾时,消控室、水泵房、配电室内的应急灯要不要强起?请指教!
免费打赏
ares_rambo
2007年03月26日 18:36:54
2楼

火灾时,是仅切断非消防电源!

消控室、水泵房、配电室内电源是不切除的!

即:消控室、水泵房、配电室内的应急灯仅在失电时强起!
回复
lhjun150212
2007年03月26日 19:03:58
3楼
同意2楼
回复
ahei1983
2007年03月26日 20:04:56
4楼


如果有双电源的话,消控室、水泵房、配电室是不会断电的,所以不存在失电强启。
如果没有双电源,使用蓄电池的话,那是要失电强启。
回复
abcd19780
2007年03月26日 22:26:19
5楼
疏散走道的应急灯也是采用双电源,火灾时也是不断电的,但火灾时却要强起。所以,我认为,如果是起火灾疏散用,避免引起惊慌,还是应该强起的!
回复
mi2002fei
2007年03月27日 10:05:42
6楼
肯定是要!!!消防规范规定。否则是通不过消防验收的 。
回复
xswxy
2007年03月27日 10:37:58
7楼
配电室内的应急灯是采用双电源,火灾时也是不断电的,一但发生火灾时如果主电拉闸应急灯能自动起动。所以,应该强起的!
回复
btbfht
2007年03月27日 10:43:37
8楼
应该强启,因为配电室内的灯受室内开关控制,如果不强起,火灾时开关是关的,会避免麻烦。
回复
jian8773
2007年03月27日 10:45:06
9楼
一定要的哦!
回复
wywu1983
2007年03月27日 10:45:20
10楼
如果有双电源的话,消控室、水泵房、配电室是不会断电的,所以不存在失电强启。
如果没有双电源,使用蓄电池的话,那是要失电强启。
回复
wangyl1967
2007年03月27日 10:48:31
11楼
JGJ/T16-92 11.9.1.9高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应优限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。
GB50016-98 中规定火灾时接通应急照明灯,本人认为是接通上述情况。以前大家讨论过这个问题
回复