中置柜增加电度表的问题
linfeng03
linfeng03 Lv.2
2007年03月20日 10:17:10
只看楼主

我公司一个10KV柜子出线是变压器,因为要求对该变压器的负载进行计量,需增加电度表。原有电流互感器有两组,一组为3级,用于保护;一组为0.5级,用于测量,变比为200:5,现想将测量的电流互感器用于计量,需要注意哪些方面的问题?(0.5级的精度能够满足我的要求),计量的电压能否直接取柜顶母线电压?谢谢各位!

我公司一个10KV柜子出线是变压器,因为要求对该变压器的负载进行计量,需增加电度表。原有电流互感器有两组,一组为3级,用于保护;一组为0.5级,用于测量,变比为200:5,现想将测量的电流互感器用于计量,需要注意哪些方面的问题?(0.5级的精度能够满足我的要求),计量的电压能否直接取柜顶母线电压?
谢谢各位!
免费打赏
sl09023
2007年03月20日 15:56:18
2楼


你的电度表能耐受10kV电压???
回复
lyq13703983100
2007年03月21日 13:15:29
3楼
要加相应精度的计量电压互感器将计量回路的电压变为100V
回复
linfeng03
2007年03月21日 13:37:16
4楼


柜顶小母线是取自PT的二次电压,100V。
回复
linfeng03
2007年03月21日 13:44:48
5楼


电压采母线电压互感器二次侧电压,100V
回复
eklyr@co163
2007年03月21日 15:22:05
6楼
如果是自己考核用是可以的,如果是作供电局计量用,精度就不行了
回复
wjq215
2007年03月25日 14:59:27
7楼

同意!供电局计量用绝对不可以,他们都用0.2级的;
回复
sushiwen2005
2007年03月26日 10:15:55
8楼
以下是引用eklyr@co163在2007-03-21 15:22:05.0发表的内容:
如果是自己考核用是可以的,如果是作供电局计量用,精度就不行了

同意!供电局计量用绝对不可以,他们都用0.2级的;

错!供电局计量用0.2S级。
回复
hwc_wy
2007年03月27日 09:07:47
9楼
计量互感器一般都是电力局提供的,一般都是0.2S级的,用户只是做为自己的一个参照就无所谓了,可以用0.5的,而且做为计量的互感器一般即使用户的也要拿到供电部门做计量检测
回复
walycw
2007年04月05日 11:08:05
10楼
以下是引用eklyr@co163在2007-03-21 15:22:05.0发表的内容:
如果是自己考核用是可以的,如果是作供电局计量用,精度就不行了[/quo

同意!
回复
maoping666
2007年10月20日 22:07:07
11楼
运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。
5.1.1 I类电能计量装置月平均用电量 500万 kwh及以上或变压器容量为 10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
5.1.2 II类电能计量装置月平均用电量100万KWH及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置
5.1.3 III类电能计量装置月平均用电量10万kwh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
5.1.4 IV类电能计量装置
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
5.1.5 V类电能计量装置。单相供电的电力用户计费用电能计量装置
I类:有功0.2S或0.5S;无功2.0
II类:0.5S或0.5;无功2.0
III类:1.0;无功2.0
IV类2.0;无功3.0
V类2.0
以上资料是说的表能表的,互感器精度比这要高
回复