8公斤压缩空气能否用镀锌钢管OR必须用无缝钢管?急
xuanxuan1979
2007年03月03日 10:42:02
只看楼主

06年做的上海化工厂一个工程,里边包括压缩空气和氮气管道,院里以也没有什么动力专业,就交给我们暖通的做了。对这方面的内容才疏学浅,就上网看看,还有就是一本GB50029-2003了,当时可能也没有太注意,而且看看当时化工厂一期的压缩空气管道也都是镀锌钢管,所以设计的时候也选用了镀锌钢管,工程结束后用了四个月了,用的还可以,没想到现在嘉定区的特种设备处说必须使用无缝钢管,要是这样的话,安装好的压缩空气管道和氮气管道都得重新拆下,重新安装无缝钢管,还要停产。我看GB50029-2003上9.0.4规定管材处也没有规定非得无缝钢管?是不是行业标准中规定了必须使用无缝钢管?请大家要是哪里看到的话,把标准摘来看看,谢谢各位了。

2007年08月24日 21:50:58
22楼
要跟执能部门比查规范简直就是找死  只有私下好好商量下  空气管道可以适当放宽的
如果真要查 那么来啊
好吧 按照GB50316-2000<工业金属管道设计规范>,5.2.3中提到GB/T3092及3091<低压流体输送用焊接钢管>中的加厚管子可用于输送1.6MPA和0-200摄氏度的C类流体。普通厚度的管子仅用于D类流体。 而这次压缩空气是0.8MPA,根据2.1.4,应该属于D类流体,那么就可以选用GB/3091-2003中的镀锌钢管了 
但是,我肯定你在处理镀锌钢管中采取的是螺纹连接 焊接一般麻烦而且成本太高
那么按照附录D D.0.2 对于镀锌钢管是绝对不允许使用螺纹连接的  一样不能通过规范