8公斤压缩空气能否用镀锌钢管OR必须用无缝钢管?急
xuanxuan1979
2007年03月03日 10:42:02
只看楼主

06年做的上海化工厂一个工程,里边包括压缩空气和氮气管道,院里以也没有什么动力专业,就交给我们暖通的做了。对这方面的内容才疏学浅,就上网看看,还有就是一本GB50029-2003了,当时可能也没有太注意,而且看看当时化工厂一期的压缩空气管道也都是镀锌钢管,所以设计的时候也选用了镀锌钢管,工程结束后用了四个月了,用的还可以,没想到现在嘉定区的特种设备处说必须使用无缝钢管,要是这样的话,安装好的压缩空气管道和氮气管道都得重新拆下,重新安装无缝钢管,还要停产。我看GB50029-2003上9.0.4规定管材处也没有规定非得无缝钢管?是不是行业标准中规定了必须使用无缝钢管?请大家要是哪里看到的话,把标准摘来看看,谢谢各位了。

2007年03月09日 11:43:56
12楼
也只能怪你们单位,是不是年前没有走动?没有走动也应该在资料里面带点吧。
在保证你单位有设计GC2资质的情况下,弥补办法参照:《特种设备安全监察条例》第五十条。
另外再参照:《压力管道安全管理与监察规定》第四条第三项,然后再根据本条例告诉他无权进行监察,因为管径没有达到DN150,且最高工作压力(表压)小于1.6MPa。看一下他有什么反应,不信整不动他。(该条规定与<特种设备安全监察条例>有冲突,慎用!)
回复
xuanxuan1979
2007年03月09日 21:20:35
13楼
sunydongy辛苦你了,
第四条 本规定不适用于下述管道:
(一)设备本体所属管道;
(二)军事装备、交通工具上和核装置中的管道;
(三)输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体,其管道公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa的管道;

但是编写这个监察条例会不会时间上太早了?
回复
sunydongy
2007年03月10日 08:08:00
14楼
呵呵,开玩笑的。规范条例发生冲突以后,要求不严格的按要求严格的执行,发行时间早的按发行时间晚执行。这一条应该服从于《特种设备安全监察条例》中的有关条款。
只能私下处理关系了,他们真要叼难的话是不会按规范行事的,再说了《监察条例》是他们制定的,解释权归他们所有。
回复
xuanxuan1979
2007年03月10日 21:41:49
15楼
呵呵,谢谢sunydongy的热心解答了,现在也只能私下处理了,他们是权威。
回复
xd-xdcad
2007年04月03日 11:51:16
16楼
我 看到 一个工程,压力0.8MPa常温压缩空气管,管径小于DN50采用GB3091,大于等于DN50采用GB8163
回复
ab8219
2007年04月03日 21:30:45
17楼
你们都是高手啊..
我现在正做压缩空气管,可惜不太了解规范..以往,大于6kg的都用无缝钢管..
回复
弗兰克1
2007年08月06日 16:03:25
18楼
我们有做过
150以上的要求无缝钢管,以下的可以用镀锌管。
回复
喋血东京
2007年08月07日 15:39:03
19楼
压缩空气管道材料选用,应符合下列规定:

1 无干燥净化要求的压缩空气管道,可采用碳钢管;

2 压力露点低于等于10℃,高于-20℃或含尘粒径小于等于40μm大于5μm 的干燥和净化压缩空气管道,可采用经钝化处理或热镀锌的碳钢管;

3 压力露点低于等于-20℃,高于等于-40℃或含尘粒径小于等于5μm ,大于等于1μm 的干燥和净化压缩空气管道,宜采用不锈钢管或铜管;

4 压力露点低于-40℃或含尘粒径小于1μm 的干燥和净化压缩空气管道,应采用不锈钢管或铜管。

回复
ylscar
2007年08月09日 21:51:49
20楼
要看你的用途了,高等级的用304,306之类的,等级低的,无缝钢管就好了。
回复
linqifeng1978
2007年08月10日 09:02:31
21楼
学习了。
回复