8公斤压缩空气能否用镀锌钢管OR必须用无缝钢管?急
xuanxuan1979
2007年03月03日 10:42:02
只看楼主

06年做的上海化工厂一个工程,里边包括压缩空气和氮气管道,院里以也没有什么动力专业,就交给我们暖通的做了。对这方面的内容才疏学浅,就上网看看,还有就是一本GB50029-2003了,当时可能也没有太注意,而且看看当时化工厂一期的压缩空气管道也都是镀锌钢管,所以设计的时候也选用了镀锌钢管,工程结束后用了四个月了,用的还可以,没想到现在嘉定区的特种设备处说必须使用无缝钢管,要是这样的话,安装好的压缩空气管道和氮气管道都得重新拆下,重新安装无缝钢管,还要停产。我看GB50029-2003上9.0.4规定管材处也没有规定非得无缝钢管?是不是行业标准中规定了必须使用无缝钢管?请大家要是哪里看到的话,把标准摘来看看,谢谢各位了。

2007年03月03日 13:37:36
2楼
自己先顶一下
回复
xuanxuan1979
2007年03月04日 21:11:44
3楼
怪了,是不是双修没有人来还是怎么的?
回复
空01
2007年03月05日 08:44:48
4楼
用缝钢管20#好些,因为是压力管道。用20#更合理些!
回复
sunydongy
2007年03月05日 14:46:08
5楼
可以用镀锌管,经过计算壁厚就可以了,没有规定必须用无缝钢管啊.金属管道的设计请参考:GB50316-2000<工业金属管道设计规范>第五章有明确规定.镀锌钢管属于直缝焊接钢管。
回复
xuanxuan1979
2007年03月06日 09:02:30
6楼
谢谢楼上两位的热心回答。以后做这类管道肯定是选用20#钢,但是现在没办法了,都已经安装好,且用了四个月了,只能找一些可以使用镀锌钢管的规范条例了。我也看了GB50316-2000<工业金属管道设计规范>,其中4.4.1.1中提到Q235-A材料宜用于C类及D类流体管道,设计压力不宜大于1.6MPA。 另外,5.2.3中提到GB/T3092及3091<低压流体输送用焊接钢管>中的加厚管子可用于输送1.6MPA和0-200摄氏度的C类流体。普通厚度的管子仅用于D类流体。 而这次压缩空气是0.8MPA,根据2.1.4,应该属于D类流体,那么我就可以选用GB/3091-2003中的镀锌钢管了,你们觉得对不对?
回复
xuanxuan1979
2007年03月06日 09:29:34
7楼
另外,想起一个问题,压力管道是这两年更规范,更重视的,而GB50316-2000<工业金属管道设计规范>的是2001年编写的,会不会不适用了?
回复
sunydongy
2007年03月06日 14:25:25
8楼
我一直在使用这本规范,目前还没有新到新的规范代替该规范。
回复
xuanxuan1979
2007年03月07日 12:26:43
9楼
哎,问题还没有解决,日子难过哦,每天就是查这方面的资料,跟这种统治部门打交道不太容易,一本正经翻规范,可能关系更加紧张,大家看有没有啥好方法疏通一下?求救中!!
回复
空01
2007年03月07日 12:37:39
10楼
问题不是解决了吗,现在还有什么问题啊?!@
回复
xuanxuan1979
2007年03月07日 21:09:45
11楼
还没有解决呢,看来真得改成无缝钢管了,这些执能部门说的都是法规。
回复

相关推荐

APP内打开