对高规中最不利点消火栓的静水压力的疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年03月01日 11:28:57
只看楼主

高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我想问的是:1、这个最不利点消火栓指的是屋顶设的实验用消火栓还是最高层最末端的消火栓? 2、这里提到的静压力是指栓口的最小压力还是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力?

高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
我想问的是:1、这个最不利点消火栓指的是屋顶设的实验用消火栓还是最高层最末端的消火栓?
2、这里提到的静压力是指栓口的最小压力还是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力?
小弟不甚明白,请各位高手赐教。
免费打赏
sanke_7018
2007年03月08日 08:34:43
12楼
2
是 在栓口用 压力表测的压