对高规中最不利点消火栓的静水压力的疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年03月01日 11:28:57
只看楼主

高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我想问的是:1、这个最不利点消火栓指的是屋顶设的实验用消火栓还是最高层最末端的消火栓? 2、这里提到的静压力是指栓口的最小压力还是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力?

高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
我想问的是:1、这个最不利点消火栓指的是屋顶设的实验用消火栓还是最高层最末端的消火栓?
2、这里提到的静压力是指栓口的最小压力还是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力?
小弟不甚明白,请各位高手赐教。
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月01日 14:10:33
2楼
1、试验栓还是末端栓各地理解不尽相同,本人认为考虑最末端栓即可。
2、是拴口的静水压力。
回复
yanglan
2007年03月02日 21:10:12
3楼
1. 肯定不是屋顶试验用消火栓
2. 静压力,就是水柱高度吧
回复
sunydongy
2007年03月05日 17:03:27
4楼
三楼的,看一下规范吧。什么是静压力,什么是充实水柱,规范里面有详细的解释,也麻烦我们的军士长在发贴之前查一下规范看一下,不要什么问题都要问,浪费资源。
回复
sunydongy
2007年03月05日 17:05:45
5楼
补充二楼,我这里最不利点就是屋面的试验栓,消防验收时就检查该栓。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月05日 17:31:37
6楼

那这样说的话,你们的屋顶消防水箱一般不都要设计稳压设施了吗?
回复
kibo
2007年03月05日 22:24:32
7楼
按试验栓不合理,应该是最不利栓
回复
mage780705
2007年03月06日 13:47:31
8楼
我的理解应该是屋顶实验用消火栓的静压力要满足这个要求,4楼老兄,说话不应该用这种口气吧,大家的技术本来就参差不齐,在这个论坛上就是要交流技术,不用这么傲吧,我也是看完规范才问的,你说了一堆话,没有一句可以解决问题,这又算什么?
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月06日 17:35:30
9楼

呵呵,好像楼主你看错对象了吧?你说的应该是4楼吧?
回复
gpechj02
2007年03月07日 00:16:09
10楼

搞错对象了。
最不利消火栓不应该是屋顶实验用消火栓(实验用消火栓的主要作用是检验系统用的,本建筑起火时,一般不会使用到该消火栓,消防验收时使用该栓),如果你将最不利消火栓理解成屋顶实验用的消火栓,那几乎所有的高层建筑的高位水箱都不满足7米的静压,都要设增稳压设备了,规范还不如直接规定“所有的高位水箱均应设增稳压设备”。静压力应该为高位水箱最低液位到最不利消火栓的几何高差。
回复
fzq19760709
2007年03月07日 17:33:59
11楼
高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
我理解的是:1、这个最不利点消火栓指的是最高层最末端的消火栓,而非屋顶设的实验用消火栓 。实验栓只是来实验并不是计算的最不利点的消火栓。
2、这里提到的静压力是指系统处在准工作状态下,在指栓口用压力表测出来的值。不是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力。
回复