面积60多平米,竞需设两个消火栓?
wyjgrl
wyjgrl Lv.2
2007年02月27日 09:29:23
只看楼主

新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。一个三层商业网点长160多米,每4.80米隔成一间,进深13米,那么是不是每一个网点都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,每间每层面积仅60多平米,却要设两个消火栓箱,总数近200个。如果不是,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二、三层)

2007年03月09日 08:53:05
32楼
我觉得第一每个网点的每层都要设!
第二一层设一个就可以!
第三在室外设一室外消火栓!
回复
gpechj02
2007年03月09日 23:56:45
33楼

新建规不是要求“同层两股水柱”吗?
回复
wyjgrl
2007年03月26日 08:29:22
34楼
由甲方出面和消防主管部门协商的结果是每层允许设一个消火栓
回复