面积60多平米,竞需设两个消火栓?
wyjgrl
wyjgrl Lv.2
2007年02月27日 09:29:23
只看楼主

新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。一个三层商业网点长160多米,每4.80米隔成一间,进深13米,那么是不是每一个网点都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,每间每层面积仅60多平米,却要设两个消火栓箱,总数近200个。如果不是,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二、三层)

2007年03月04日 10:49:35
22楼
这情况我遇到过
可以把消火栓设在各自楼梯内,每层一个
上下层可以借用
这样设置的话,也只要100个左右的消火栓箱
不用楼主说的200多个
回复
水龙头119
2007年03月04日 12:07:05
23楼

就是啊!设这么多干啥,每间一个肯定够用了!
回复
qwer2050
2007年03月04日 19:06:53
24楼
看了大家的讨论,我来说说我的看法:
1,新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。这里提到"每一个防火分区同层",如果1,2,3层作为一个防火分区,那么在每层敞开楼梯口附近设一个,应该是可以的.因为这样设置,对于4.8X13米的商铺是满足同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位的;但是13米进深,如果2,3层也作为商铺用,估计采用敞开楼梯间不太可能.
2.对于是作为商业网点还是商店定论,我认为,按照规范应该做商店定论.请看下条:
  2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
3.如果能理解上面2.0.14条"商业服务网点"的定义,那么还有一个问题,我想提醒斑竹,如果2,3层也作为商铺用,对于160X13米的商店建筑,按照新规范要做喷淋的(上海有的审图公司要求做,有的也说可以不做).新建规8.5.1条.
4.我2007年元月做一个江苏项目,我吃过亏的,后来所有图纸整改!郁闷死了!请斑竹最好先向当地消防主管部门咨询.
回复
weiyongjun060518
2007年03月04日 19:29:06
25楼
首先说明此建筑不能定为商业网点,因为已经超过两层了。
还有就是每个铺位的建筑面积不是60多平方米,而是4.8*13*3=187.2平方米
设计依据:每个铺位的187.2平方米之内都能保证另股充实水柱,
我觉得,底层设一个(要求在楼梯最近处),二层设一个,就能满足规范要求
160/4.8=34个
34*2=68个
应该有68个消火栓就能满足要求了
回复
sunydongy
2007年03月05日 16:47:43
26楼
都怎么考虑的?门是向外开的啊。网点的门都是向外开的,一个不需要设。并且才三层,无论是从高度还是建筑面积上来考虑都不需要设的,考虑好室外消防栓就行了。
回复
chenjunlin112
2007年03月05日 17:24:27
27楼

同意.
但照你这样算,在一楼设置两个也可以,不必分开设置(假如层高允许的话).
回复
i-mymi
2007年03月05日 21:01:54
28楼
超过二层的不是商业服务网点,应视为商店。跟消防部门协商一下,一间做两个消火栓。如消防不同意,只能一间放六个。
回复
liu781012
2007年03月05日 22:52:00
29楼
按规范是没有错的,不用节省了。
回复
guoqing0701
2007年03月06日 00:25:32
30楼
一间做两个够了~~~~一间是一个防火分区
回复
qwer2050
2007年03月08日 19:08:00
31楼
按照新规范要做喷淋的
回复