冷却水更软接被吸扁了,怎么解决
kyben
kyben Lv.8
2012年08月31日 15:34:40
来自于中央空调
只看楼主

我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米

我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米
免费打赏
zbwork1
2012年09月09日 15:36:19
12楼
学习 学习 学习 学习
回复
chengtq72
2012年09月09日 21:05:51
13楼
冷却管进水端管径设计小了,(过滤器没有堵塞的情况)
回复
wufeng26
2012年09月10日 10:46:05
14楼
不要把简单的问题搞复杂了,这种情况我也遇到过,软接的问题,软接有两种:1、负压用(橡胶内部有钢丝支撑,防止吸扁)2、正压用(要求不高,内部不需要钢丝)
回复
dinghaibin
2012年09月10日 23:09:57
15楼
除了以上各位分析的原因外,根据“如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程”判断水泵扬程选大了。
回复
zbwork1
2012年09月11日 09:02:52
16楼
冷却水“更”软接被吸扁了
回复
tjyouqi2
2012年09月11日 11:46:22
17楼
回复
hcq78
2012年09月12日 14:38:32
18楼

回复
luving
2012年09月12日 17:24:36
19楼
感觉泵选的有点大了。入口管道也得瞧瞧。
回复
datao1000
2012年09月12日 21:34:14
20楼
压力过大,产生负压
回复
amitongzhi
2012年09月13日 16:07:34
21楼
水泵扬程肯定偏大了,水泵为大流量工作状态,所以水泵入口端猛吸冷却水
回复