冷却水更软接被吸扁了,怎么解决
kyben
kyben Lv.8
2012年08月31日 15:34:40
来自于中央空调
只看楼主

我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米

我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米
免费打赏
youv179
2012年09月17日 08:51:13
22楼
是不是进口管径小了,或者是过滤器有细网,拆掉看看。
回复
zhy730
2012年09月17日 16:42:37
23楼
回水不畅,回水管路上局部水阻大,得现场看实际情况
回复
叶子想飞
2012年09月19日 14:49:44
24楼
亲人诶,和我们的一个项目一模一样,也是冷却塔在一层,我们是闭式塔和开式塔都有,也是橡胶软接泵入口处吸扁了,阀门压到一半稍微好点点。但是,几台冷却水泵里有一台水泵已经坏了三次了,不知道是不是与这有关系,如果有关系,也不至于只坏一台啊。。。这个问题,我们也最近在探讨。。
回复
xiaofengwork
2012年09月19日 23:32:57
25楼
学习 学习 学习
回复
emmas
2012年09月20日 17:07:01
26楼
2种解决方法:一是更换不锈钢波纹管软接。二是在冷却塔下增加一个水池,既可以抬高冷却塔高度,又可以避免停机时冷却水倒流。
回复
王开
2023年02月11日 11:33:06
27楼

管道进水量太小了,原因:1,过滤器脏堵

                                         2,进水管道管径设计含小

                                         3,选用阀门问题,一种是进水端阀门不能完全开启,一种是采用了截止阀类阀门

回复