合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年08月30日 12:48:19
来自于通风排烟
只看楼主

合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢

合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
免费打赏
俗人
2012年09月04日 11:52:29
12楼
我想问问 红宝书 那一页有你说的这种说法 我想学习一下 纠结中
回复
paleishi
2012年09月06日 11:28:37
13楼
呵呵呵,我没有涉及过。。。
回复
vidili_shi
2012年09月06日 11:32:27
14楼
看地方性规定了,有的地方可以
回复
登山者1号
2012年09月06日 23:28:40
15楼
一般都是单独设置,不然的话那个风机的风量会很大,压力很大;在说合用风机和风井,合用前室和防烟楼梯间的压差相差大。
回复
qq771621929
2012年09月08日 16:13:49
16楼
过来学习的,学完走人
回复
cddsun
2012年09月10日 09:48:24
17楼
如果地上是楼梯间的前室送风,楼梯间自然通风,地下是给合用前室送的话,应该是问题的,前室跟合用前室压力值是一样的,我6月份的时候做了个云南的项目,就是这种情况,本来合用前室单独在地下室设了台风机,后面让审查的提这样浪费,不经济,地下的合用前室可以跟地上的前室加压送风系统共用~
回复
灬天蝎乄
2012年09月11日 18:37:36
18楼
木有做过 。 。。 。 。。
回复
jiandan-
2012年09月12日 19:20:13
19楼
一般都是单独送吧,然后看你的楼梯间有没有外窗,看看楼梯间能不能采用自然排烟呢?
回复
sdlxsji
2012年09月22日 10:09:02
20楼
最好不要
回复
pulm007
2012年10月09日 11:23:00
21楼
比较少见。。最好不要。。