合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
2楼
回复
3楼
同一个风井,屋顶上设一台加压送风机,地上楼层是给防烟楼梯间加压送风,地下是给合用前室加压送风可以吗?
回复
4楼
路过学习,拿分走人
回复
5楼
回复
6楼
如果风量一样的话 是可以的。
红宝书上面有说的,。
回复
7楼
不可以的~2L说的明白
回复
8楼
回复
9楼
应该不可以合用
回复
10楼
不可以,即使设计风量一致,而合用前室和楼梯间的压力需求是不一致的,也会最终导致风量的偏差,最终影响到被加压送回风区域内的压力。
回复
11楼
防烟楼梯间和合用前室是不能共用一个加压送风井的,防烟楼梯间及其前室可以共用一个风井,风量叠加计算,风口设置在楼梯间里,可在楼梯间与前室隔墙上设置余压阀,,,这种设计我做过!