合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年08月30日 12:48:19
来自于通风排烟
只看楼主

合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢

合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
免费打赏
dq119
2012年08月31日 08:56:23
2楼
合用前室应单独送风,单独的防烟楼梯间前室可不送(仅在楼梯间送),但应装一个压差阀,保证楼梯间余压大于前室。










个人签名:消防设计、施工技术探讨(新浪)微博:防火技术,欢迎@我!

: http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark
回复
wangtt-tt
2012年08月31日 09:30:43
3楼
同一个风井,屋顶上设一台加压送风机,地上楼层是给防烟楼梯间加压送风,地下是给合用前室加压送风可以吗?
回复
没完没了
2012年08月31日 11:45:31
4楼
路过学习,拿分走人
回复
yun40
2012年08月31日 15:16:18
5楼
回复
雪中松叹
2012年09月01日 16:10:01
6楼
如果风量一样的话 是可以的。
红宝书上面有说的,。
回复
潜水的臭鱼
2012年09月01日 16:30:33
7楼
不可以的~2L说的明白
回复
chinanbqky
2012年09月02日 20:02:46
8楼
回复
chengtq72
2012年09月02日 22:28:49
9楼
应该不可以合用
回复
snail_yin
2012年09月03日 09:44:30
10楼

不可以,即使设计风量一致,而合用前室和楼梯间的压力需求是不一致的,也会最终导致风量的偏差,最终影响到被加压送回风区域内的压力。
回复
zhichaocui
2012年09月03日 17:36:07
11楼
防烟楼梯间和合用前室是不能共用一个加压送风井的,防烟楼梯间及其前室可以共用一个风井,风量叠加计算,风口设置在楼梯间里,可在楼梯间与前室隔墙上设置余压阀,,,这种设计我做过!