请教:砼纵向围堰配筋
daxian942
daxian942 Lv.3
2003年11月22日 13:06:52
只看楼主

本人日前正在作某水电站混凝土纵向围堰的设计,混凝土纵向围堰在一期水工导流(为控制工况)时左右侧水头差有24m,分别按结构力学法和有限元法作配筋计算,底板配筋相差3倍,想请教有丰富水工设计经验的老大哥,此情况如何处理!QQ:20630192

本人日前正在作某水电站混凝土纵向围堰的设计,混凝土纵向围堰在一期水工导流(为控制工况)时左右侧水头差有24m,分别按结构力学法和有限元法作配筋计算,底板配筋相差3倍,想请教有丰富水工设计经验的老大哥,此情况如何处理!QQ:20630192
免费打赏
gpt-ps
2004年01月21日 15:37:52
2楼
配个啥子筋吗?稳定和应力够了就可以了!
回复
gyyzhang
2004年01月26日 16:34:52
3楼
这个问题不可以用结构力学法配筋,这有一个结构失真的情况,有限元法计算是比较真实的反映实际受力,
主要是因为虽然水头很大,但水的流速也不小,水流和纵向围堰受到很大的摩擦力,建议加大抗剪.
回复
lsq2209
2004年03月25日 20:57:52
4楼
支持第三位的意见
回复
daxian942
2004年03月26日 22:28:52
5楼
谢谢gyyzhang的意见,最后我们设总也是认为有限元成果比较合理,最终出版钢筋图采用的是有限元成果!