一组建筑群共10个建筑物,室内消火栓用水量都是15L/S,是不是应该没个建筑物都需设一个DN150的水泵结合器?个人认为:应给每栋建筑物都需设,接在每栋房屋的网状管网上,如果几个房屋共用,那么从总消防管网取水-消防车-水泵结合器-加压到总消防管网,正好成一个循环,加压效果不好。
一组建筑群共10个建筑物,室内消火栓用水量都是15L/S,是不是应该没个建筑物都需设一个DN150的水泵结合器?
个人认为:应给每栋建筑物都需设,接在每栋房屋的网状管网上,如果几个房屋共用,那么从总消防管网取水-消防车-水泵结合器-加压到总消防管网,正好成一个循环,加压效果不好。
2楼
水泵结合器是供室内消防管网使用的,不是供室外消防管网使用的! 所以每个需要安装的建筑物都要安装,不要安装一个150的,你可以安装两个100的这样安全性更好。
回复
3楼
这样最好拉
回复
4楼
没人回答?
回复
5楼
集中加压消防系统无需每栋建筑一一设置水泵结合器.理论上一套即可,但实际操作上不可以这样设计.因为,如果起火点离水泵结合很远的话,一旦失火,消防队寻找就比较困难,并延误灭火时机.如果一一设置,则又太浪费.可根据各建筑的布置情况,考虑消防队的使用习惯(火灾周围寻找灭火设施),合理的分散布置.
回复
6楼
同意5楼的意见,还要考虑1、水泵接合器分散设置的时候与室外消火栓的间距,2、水泵接合器最好延消防车道布置,便于消防队员取用
回复
7楼
5楼的意见很正确。
消防队希望水泵接合器越多越好,这样他们找起来方便,但是很浪费。
理论上只要一套水泵接合器就够了,但是又不方便使用。
所以就需要合理分散的布置了。
回复
8楼
7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
在符合这个规范的同时,可以考试东西南北每个面都设计一个(如果是环型的小区),大概也就两三个建筑物合用一个,我之前也做过这类的,也通过了,用了5个,就行了;如果是长方形的就更加方便了,直接两个建筑物合用一个就行了!
回复