《高规》6.2.8条强制条文规定:“地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下室或半地下室的出入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志”。在地下与地上共用防烟楼梯间建筑设计中,首层与地下室出入口处那道防火墙与防火门的设置,对防烟楼梯间加压送风量计算和加压送风系统的设计影响极大,有无那道防火墙、防火门,地上特别是地下防烟楼梯间加压送风量计算与加压送风系统设计是大不一样的。一是防火门火灾时要关闭,二是合用防烟系统还要考虑防火分隔的问题。

很多建筑师对这个问题的认识不够,共用防烟楼梯间方便了建筑专业,但是给我们专业带来了很大的麻烦,而高规防排烟章节却没有相关条文,这是一个令人头痛的问题。不具备自然排烟条件的地下地上共用防烟楼梯间加压送风,目前常见的做法是,地上地下仍设计为一个加压送风系统:总加压送风量仍按一个防烟楼梯间计算,加压送风机仍选用一台,置于屋顶或地下室,加压送风竖风道仍为一条,一通到底,加压送风口仍采用大小相同的自垂百叶风口,每2~3层设一个(地下层1~2个风口),各风口送风量均相等。这种做法,未充分注意建筑专业在共用楼梯间设计中首层与地下室出入口处的微妙变化,忽视了那道防火墙和防火门的存在。

地下与地上共用防烟楼梯间,由于首层与地下室出入口处那道防火墙和防火门的阻隔,着火时楼梯间上下不通了,实际上形成了地下和地上两个相对独立的防烟楼梯间,按照《高规》8.3.1条的规定,应分别独立设置加压送风防烟系统。此时,地上防烟楼梯间与地下防烟楼梯间加压送风量如何确定?这是防排烟设计人员首先要面对的一个问题

——这是原则问题,((但是))我也咨询过各地设计人员,有些地方对此条执行的问题,消防与审图是视而不见的,我现在设计仍然忽视此条,也没有任何人提出不同意见,但是据一位北京的朋友说当地是很严格执行这一条的。在这里也欢迎各地的朋友说说你所在地的执行情况。


———————————————————————————————
说说我做过的地方这一条执行情况

山西:执行
河南:不执行
海南:不执行
----------------------------------------------------

再次补充:新的标准图集出来了,对这个问题有阐述。以上的讨论基于当年。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2009-6-11 20:52 编辑 ]
免费打赏
qwer2050
2007年02月09日 13:25:13
12楼
我在上海。我是新手,看到人家图纸一般都是地上地下分设加压送风系统。我师傅也是这么做的.
回复
helped_001
2007年02月09日 15:15:26
13楼
这的确是个问题,我是一团浆糊。我个人感觉应该分开设,但是比较困难。期待大家的说法。
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 13:52:39
14楼
这个肯定要考虑,我的做法是:
1。地上地下楼梯间共用一套加压送风系统,包括风机和管道井,地上部分按照风量,均匀布置自垂百叶风口,地下部分也是按照风量,单独布置。这样的缺点是,当地下室着火时,风会首先进入地上的楼梯间,当其达到一定的压力后,地下室的风压才会慢慢增加起来,也就是说,地下室着火时,加压风有一定的延后性,其他各方面包括风速,风口风速,风量等均能满足规范要求
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 13:57:46
15楼
我不知道楼主做没做过楼梯间前室设置普通百叶的开式加压送风系统,现在并不多见,着火的时候,风是一层一层的从上(风机在屋顶)灌下来,这样做的前室和我做的楼梯间是一个道理,着火时,地上和地下楼梯间就相当于两个大的“前室”,完全能够满足送风的需要
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 14:00:03
16楼
至于你说的安20层的风量全都送到地下室是不是超压,我是这么认为的,地下哪怕是只有一层,那么这个楼梯间也是有两个门的,一个通往地下室的前室,一个通往一层的前室,而20层的加压送风量正好是按2个门计算的,因此不会超压
回复
haodangxp
2007年02月13日 11:51:45
17楼
看了浆糊兄的一番分析,很有些启发,这是一直以来困惑小弟的难题啊,找了很多资料都没有一个结论啊,现在大家的分析给小弟一些曙光了。
回复
tanghuaping
2007年02月15日 09:36:22
18楼
过年了,但是这个问题却一直在我心里藏着!!!
希望更多的人来讲讲啊,可以学习一下!!!
回复
小男188
2007年02月26日 09:34:17
19楼
我在郑州工作,不过总部在北京,我请教过总部的审图设计师
他们是地上地下通用一个系统,风口全采用电动风口,风量是按地上和地下分别计算取大值
回复
cnmarqt
2007年02月28日 08:11:45
20楼
很长时间没来,
我也说说:我一般采用单独加压送风防烟,前室和楼梯间应该单独设置.否则风压不好调节.
回复
yin_dequan
2007年03月06日 09:11:03
21楼
我是深圳的,对于这问题我也比较困惑。起初的建筑设计都没有这个门的,设置这个门的目的是防止火灾疏散时人员从楼梯间跑到地下室去引发不安全因素,所以中间加了这道门,目的并不是要把这楼梯间分为两个楼梯间。我个人认为可以做一套系统和竖井,只要把地上和地下的送风口数量设置好了就不会出现送风不均。
但实际上做的时候我还是得分开做系统和竖井,原因就是有审图单位会提,但还没见消防单位提过。
回复