封闭楼梯间和防烟楼梯间、室外疏散楼梯和剪刀楼梯的设置要求
zsd_3489468014
2023年02月14日 14:55:44
只看楼主

1、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯的适用范围 封闭楼梯间 (1)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑4)6层及以上的其他建筑(2)裙房和建筑高度不大于

1、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯的适用范围


封闭楼梯间

(1)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑

2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑

3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑

4)6层及以上的其他建筑

(2)裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑

(3)建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间

(4)建筑高度不大于32m的汽车库、修车库应采用封闭楼梯间

(5)高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间

(6)高层厂房和甲、乙、丙多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间

巧思妙记:商图会展公医旅,甲乙丙类高厂库,歌舞娱乐6公建,地下10米两层限;

商(商店)图(图书馆)会(会议中心)展(展览建筑)公(类似使用功能)医(医疗建筑)旅(旅馆),甲乙丙类高仓库,歌舞娱乐6(6层及以上)公建(公共建筑),地下10米两层限

防烟楼梯间

发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。在下列情况下应设置防烟楼梯间:

(1)一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑

(2)建筑高度大于33m的住宅建筑

(3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房

(4)当地下层数为3层3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时

室外楼梯

(1)甲、乙、丙类厂房

(2)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房

(3)辅助防烟楼梯


【注】


(1)老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24m的非单层老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
   


(2)建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。

2、封闭楼梯间和防烟楼梯间的设置要求(★★★)



图片


3、室外疏散楼梯和剪刀楼梯的设置要求(★★)


室外疏散楼梯

1.栏杆扶手的高度1.10m,楼梯的净宽度0.90m

2.倾斜角度45°

3.楼梯和疏散出口平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限1.00h,楼梯段的耐火极限0.25h

4.通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;门开启时,不得占用楼梯平台的有效宽度

5.除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对楼梯段

6.高度>10m的三级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,宜距地3.0m高处设置

剪刀

楼梯

高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合以下条件:

1.应用防烟楼梯间;

2.梯段之间应设置≥1.00h的防火隔墙

3.楼梯间的前室应分别设置

图片

图片


知识点:封闭楼梯间和防烟楼梯间、室外疏散楼梯和剪刀楼梯的设置要求

防烟楼梯间和封闭楼梯间

相关推荐

APP内打开