高规6.2.8(地下地上共用楼梯间)对防烟的影响
toplhc
toplhc Lv.12
2007年02月08日 11:46:54
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》6.2.8条强制条文规定:“地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下室或半地下室的出入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志”。在地下与地上共用防烟楼梯间建筑设计中,首层与地下室出入口处那道防火墙与防火门的设置,对防烟楼梯间加压送风量计算和加压送风系统的设计影响极大,有无那道防火墙、防火门,地上特别是地下防烟楼梯间加压送风量计算与加压送风系统设计是大不一样的。一是防火门火灾时要关闭,二是合用防烟系统还要考虑防火分隔的问题。

很多建筑师对这个问题的认识不够,共用防烟楼梯间方便了建筑专业,但是给我们专业带来了很大的麻烦,而高规防排烟章节却没有相关条文,这是一个令人头痛的问题。不具备自然排烟条件的地下地上共用防烟楼梯间加压送风,目前常见的做法是,地上地下仍设计为一个加压送风系统:总加压送风量仍按一个防烟楼梯间计算,加压送风机仍选用一台,置于屋顶或地下室,加压送风竖风道仍为一条,一通到底,加压送风口仍采用大小相同的自垂百叶风口,每2~3层设一个(地下层1~2个风口),各风口送风量均相等。这种做法,未充分注意建筑专业在共用楼梯间设计中首层与地下室出入口处的微妙变化,忽视了那道防火墙和防火门的存在。

地下与地上共用防烟楼梯间,由于首层与地下室出入口处那道防火墙和防火门的阻隔,着火时楼梯间上下不通了,实际上形成了地下和地上两个相对独立的防烟楼梯间,按照《高规》8.3.1条的规定,应分别独立设置加压送风防烟系统。此时,地上防烟楼梯间与地下防烟楼梯间加压送风量如何确定?这是防排烟设计人员首先要面对的一个问题

——这是原则问题,((但是))我也咨询过各地设计人员,有些地方对此条执行的问题,消防与审图是视而不见的,我现在设计仍然忽视此条,也没有任何人提出不同意见,但是据一位北京的朋友说当地是很严格执行这一条的。在这里也欢迎各地的朋友说说你所在地的执行情况。


———————————————————————————————
说说我做过的地方这一条执行情况

山西:执行
河南:不执行
海南:不执行
----------------------------------------------------

再次补充:新的标准图集出来了,对这个问题有阐述。以上的讨论基于当年。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2009-6-11 20:52 编辑 ]
免费打赏
tht10536
2007年03月07日 16:43:01
22楼

会不会出现这种情况,压力过大且由于局部阻力的作用,风刚开始的时候上面的风口出风少达不到要求,而下面的风口如果没有风量调节会超过设计值,风会大量囤积在下部造成下部压力太大,没有数据只是一种想法,期望解答
回复
rxdhjd
2007年03月23日 11:11:04
23楼
这个可以参考上海市的<建筑防排烟技术规程>2006版 3.1.8 当建筑的地下部分为三层或者三层以上,或当地下最底层室外地坪与室外出入口的面高差大于10米时,应设置防烟楼梯间,并采用机械加压送风方式;当地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时,应设置封闭楼梯间,当楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2m2的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。
这条规范单独列出建筑物的地下部分的防烟形式
依据上诉规范本人做上海工程时是这样执行的
1.对于当建筑的地下部分为三层或者三层以上,或当地下最底层室外地坪与室外出入口的面高差大于10米时的防烟楼梯间和对于当地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时封闭楼梯间,且封闭楼梯间没有直接开向室外的门和不小于1.2m2的可开启外窗时,应设置机械加压送风方式。如果与地上部分合用竖井,则地上地下楼梯间均设置常闭风口,地上部分每隔2~3层设置风口,地下部分每层设置风口,风机风量按大值选,地上着火时控制打开地上部分风口,地下着火时打开地下部分风口,风口打开同时联动风机进行送风。

2.对于地下为一到两层,且地下最底层的地坪与室外出入口的面高差不大于10米时的封闭楼梯间,且楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2m2的可开启外窗时不设置机械加压送风方式。

回复
giadr
2007年03月31日 16:55:28
24楼
我们这是一套系统,地下室部分风量加大。全部采用常开的风口。
回复
suyun0000
2007年04月26日 17:01:11
25楼

高规和建规上都写着加压送风量计算确定,计算结果与表不符时应采用较大者。怎么能不管表格数据呢
回复
craiginfinite
2007年05月08日 17:41:19
26楼
谢谢很有帮助
回复
sflysky
2007年05月10日 21:30:50
27楼
地下车库
回复
wmc_163
2007年05月25日 17:59:13
28楼
通常的高层建筑,地面的楼梯间和前室具备自然排烟的条件,不需设加压送风系统,而地下室的楼梯间和前室不具备自然排烟的条件,是否单独对地下室的楼梯间及前室设加压送风系统?如何设?
回复
abbsmm
2007年05月27日 15:13:45
29楼
听说福建暖通协会下文,如果不超20米,可按内走到,不做处理。否则单独送风。
回复
beetle15
2007年06月03日 10:55:00
30楼
俺也遇到这种问题,地下只有一层,地上楼梯间自然排烟,地下一层的合用前室做了加压送风,那楼梯间要不要做呢?请高手指点一下
回复
toplhc
2007年06月05日 13:12:26
31楼


要做
回复

相关推荐

APP内打开