颤抖吧!楼梯间、前室的加压送风余压值要求变为强制性执行
不羁的投影仪
2023年03月06日 17:03:01
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定   : 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:     1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;     2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定  
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
    1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;
    2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;
而《消防设施通用规范》GB55036-2022也作出同样的规定  
11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定:
    1 前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
    2 防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
本条规定了机械加压送风系统送风量的基本要求。机械加压送风系统在防烟部位的余压值是考察机械加压送风系统性能的一个重要技术指标,是确定系统送风量和风机选型的基础。机械加压送风系统的设置应满足各防烟部位余压值的要求,以便在疏散路径上形成一定的压力梯度,阻止烟气侵入安全区域,并能满足疏散门的开启要求
《消防设施通用规范》已经开始实施,作为全文强制规范,全部条文必须严格执行   。建筑内的楼梯间或前室设置机械加压送风时,余压是否符合规范要求一直是个老大难的问题,因为涉及整个楼梯间、各层前室的空间密闭性,是加压送风系统调试的一个难点,现在又变成强制性规定,如果达不到规定的余压值,将分分钟影响通过消防验收。

hongyuanzhucheng
2023年03月06日 20:35:19
2楼

3月1日开始执行

回复

相关推荐

APP内打开