还在刷手机?快来看小白学消防 疏散楼梯与楼梯间的技巧口诀
pl_98638483
2023年03月10日 16:02:44
只看楼主

衷心的希望发布的文章能够为准备备考的考生提供一些帮助,您的收获是我们前进的动力。如果对您有帮助,将我们推荐给身边有需要的朋友,共同努力前行。温馨提示:如果想学最好购买教材,否则对于简化的内容不容易理解。当火灾发生后,人们从房间出来,要经过疏散门、疏散走道、到达楼梯间,在经过疏散楼梯到达室外。前面我们学习了疏散门、走道,那么我今天就要学习疏散楼梯、楼梯间的一些设置要求,从而更加完善疏散体系。

首先,通过图示了解一下疏散楼梯间的一般要求:

除通向避难层外(超过100m的超高层建筑需要设置避难层,避难层是发生火灾时相对最安全的地方,能够让人们在避难层进行停留,等待救援,因此具有一定的强迫性,所以疏散楼梯在避难层需要进行错位),平面位置不应改变。

除住宅套内,地上、地下疏散楼梯不应共用楼梯间,必须共用在首层2.0h 乙门完全分隔,有明显标志。

楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、剪刀楼梯间。

剪刀楼梯间

通俗的理解:没有门的即为敞开楼梯间,一个门的是封闭楼梯间,两个门的是防烟楼梯间。

今天主要学习一下各种楼梯间的使用范围:

敞开楼梯间:

单多住宅和公建

封闭楼梯间:

(1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑

(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑

(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑

(4)6层及以上的其他建筑

(5)老年人照料设施的室内疏散楼梯不能与敞开式外廊直接连通的应采用封闭楼梯间。

高层建筑的裙房、建筑高度不超过32m的二类高层建筑、建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。

厂房:

高层厂房、甲乙丙多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。

汽 ** 、修 ** :

除建筑高度大于32m的高层汽 ** 、室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下汽 ** 外的汽 ** 、修 ** 应采用封闭楼梯间。

人防:

地下高差为两层且室内地面与室外出入口地面高差不大于10m时,采用封闭楼梯间。

电影院、礼堂

建筑面积大于500㎡的医院、旅馆,

建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等

口诀:多公建、裙房,医旅老歌、商图展会、6及以上,二类高层不超32,住宅建筑小33(乙门可不设)、老不连外廊。高厂甲乙丙多厂。

汽修 ** :高差10m大32为分界。

人防:高差两层10m为分界,电影里,千商健展餐公娱,半医旅。

防烟楼梯间:

(1)一类高层公共建筑及建筑高度大于32m的二类高层公共建筑

(2)建筑高度大于33m的住宅建筑

(3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房

(4)当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内与室外出入口地坪高差大于10m时

(5)建筑高度大于24m的老年人照料设施

(6)采用剪刀楼梯间的高层公共建筑。

口诀:一类高层设防烟,二类高层大32,住宅建筑大33,高差10米地下三。老人大24,剪刀高公建。

室外楼梯间:

甲乙丙厂设室外,高度达32,人数超10人。

剪刀楼梯间:

住宅、高公疏散有困难,户门、疏散门距离不大10.

一会去按照章节去做题。

不负韶华,不忘初心!

说明:文中的举例、图片内容非本人原创,如有侵权,先说抱歉,告知立删。但本篇文章属于本人原创。

以上是我们的一家之言,如果有认为不妥或者不正确的请联系我们,错误我们一定会积极改正。

我们发表文章也如履薄冰,很怕误人子弟,烦请各位大佬、大神、老司机批评指正,帮助一些没有方向,方法的考生一些方向。

欢迎老司机关注我,说出你的心路历程,让更多新朋友在通往成功的道路上少一些坎坷,多一些温暖,约吗?

如有需要本篇文章中表格的可以联系我。

相关推荐

APP内打开