疏散楼梯总净宽度正确计算方法
别说工程不累人
2022年11月25日 16:07:42
来自于建筑施工
只看楼主

1  先来看两个问题 问题1 某商业建筑,地上4层、地下2层,耐火等级为一级,建筑高度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下1层为超市,地下2层为汽车库。地下1层设计疏散人数为1500人,地上1层至3层每层设计疏散人数为2000人,4层设计疏散人数为1800人。地上1至3层疏散楼梯的最小总净宽度应是(  )m。 (A)13             (B)15              

1  先来看两个问题

问题1

某商业建筑,地上4层、地下2层,耐火等级为一级,建筑高度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下1层为超市,地下2层为汽车库。地下1层设计疏散人数为1500人,地上1层至3层每层设计疏散人数为2000人,4层设计疏散人数为1800人。地上1至3层疏散楼梯的最小总净宽度应是(  )m。

(A)13             (B)15              

(C)20             (D)18

解答1:3层疏散宽度指标0.75?m/百人,则其最小总净宽度为15m;4层疏散宽度指标为1?m/百人,则其最小总净宽度为18?m;1至3层疏散楼梯的最小总净宽度取18?m;

解答2:该建筑层数为4层,根据规范,该建筑的疏散宽度指标为1?m/百人,3层与4层相比,3层疏散人数更多,取3层的疏散人数来计算,则1至3层疏散楼梯的最小总净宽度为20?m。

两个解答,孰对孰错呢?

问题2

某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24?m,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5?m。

地下每层建筑面积15?200?㎡,地下2层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5?820?㎡的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖,桶装油漆、香蕉水等);地下1层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场联通,自动扶梯上下层和联通的开口部位设置防火卷帘。

回答问题:分别列式计算购物中心地下1,2层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留一位小数)

解答1:地下一层地面与室外出入口高差小于10m,疏散宽度取0.75m/百人;地下二层地面与室外出入口高差大于10m,疏散宽度取1m/百人(这里仅确定疏散指标,因疏散人数的计算涉及过多,本文不过多展开,故省略)。

解答2:地下建筑最低地面标高与室外出入口高差大于10m,则地下建筑的任何楼层的疏散指标均取1m/百人。

两个解答,孰对孰错?

讨论及结论

讨论依据:现行GB50016—2014《建筑设计防火规范》规范,原文如下。

每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度如表1所示。

表1??每100人最小疏散净宽度

图片

表1中的“建筑层数”与“地上楼层”,到底是根据整个建筑的层数确定疏散宽度指标,还是根据不同楼层确定不同的疏散宽度指标?这就出现了两种不同的解答方法。

GB50016—2014《建筑设计防火规范》5.5.21中有一句“当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算”。问题1的解答1最终取18m,对应的是4层的疏散总净宽度,疏散人数为1?800人,而疏散人数最多的一层为1至3层的2?000人,那么,难道疏散总净宽度取15?m?但15?m甚至不能满足4层的疏散要求。

如果说解答1错了,那解答2就对吗?由13J811—1《建筑设计防火规范》可知:

建筑结构为地上2层时,一、二级耐火等级建筑,每百人净宽度b≥0.75?m/百人,三级耐火等级建筑,b≥0.75?m/百人,四级耐火等级建筑,b≥1.00?m/百人;

建筑结构为地上3层时,一、二级耐火等级建筑,b≥0.75?m/百人,三级耐火等级建筑,b≥1.00?m/百人;

建筑结构为地上4层及以上建筑时,一、二级耐火等级建筑,b≥1.00?m/百人,三级耐火等级建筑,b≥1.25?m/百人。

结论

问题1及问题2的解答2均正确。

2  追根溯源

自2006版《建筑设计防火规范》正式实施以来,解答1的错误方法延续了十几年,故需探讨一下其根源,然后推广正确的计算方法。

上文已把正确计算方法表述清楚了,但如此重要的数据,为什么会存在那么多争议呢?2014版《建筑设计防火规范》合并了2006版《建筑设计防火规范》与2005版《高层民用建筑设计防火规范》,其计算方法到底有没有改变?或者说,新规范到底有没有修订这方面的内容呢?

从2006版《建筑设计防火规范》说起,规范原文如下。

学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:

每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于表2的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。

表2??疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度

图片

表2中各项数据与2014版《建筑设计防火规范》一致,仅左侧文字描述不一致,很容易造成误解。但根据“当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算”也能判断出正确的方法。

由05SJ811《建筑设计防火规范》可知,三级耐火等级建筑各楼层疏散宽度指标如下:一、二层b≥0.75?m/百人;三层b≥1.00?m/百人;四、五层b≥1.25?m/百人;疏散楼梯(梯段)的总宽度可分层计算,下层楼梯总宽度应按其上层最多的一层人数计算;同层中疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房屋疏散门的每百人净宽度b值均相等。

若按上述方法计算,就会存在问题1解答1的争议,人数最多的楼层疏散总净宽度反而比人数少的楼层的疏散总净宽度小,导致疏散楼梯计算错误。

3  意义与建议

13J811《建筑设计防火规范》图示已经表明了正确的计算取值,不再存争议。设计师们需要引起注意,及时修改设计。