敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的间距,以及疏散楼梯间直通室外安全出口与相邻门窗洞口的间距,规范没有要求,仍应予以关注! 注:全文供参考! 一、《建规》6.4.1明确了楼梯间(前室)窗口与两侧门、窗、洞口的水平距离: 楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的间距,以及疏散楼梯间直通室外安全出口与相邻门窗洞口的间距,规范没有要求,仍应予以关注!
一、《建规》6.4.1明确了楼梯间(前室)窗口与两侧门、窗、洞口的水平距离:
楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
注1:考虑前室和楼梯间均为安全区域,因此,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不严格限制。
注2:有观点认为“前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离不受限制“,不妥,容易导致极端情况!虽然前室和楼梯间均为安全区域,但风险等级还是有别,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不应取消。
二、敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的间距,规范没有要求,仍应予以关注!
敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,不宜直接面对房间疏散门,与相邻房间的疏散门,也宜保持一定安全间距:
1、图示2中,房间疏散门直接面对敞开楼梯间,房间发生火灾时,将直接危及楼梯间安全,不妥。
2、图示2中的L间距,可参《建规》6.4.1要求处置(不小于1m)。
三、疏散楼梯间直通室外的安全出口,与相邻门窗洞口的间距,规范没有要求,宜相对从严!
在图示3和图示4中,直通室外的安全出口,与两侧其他门窗洞口最近边缘的水平距离L,规范没有约定,但宜相对从严。
1、 如L太近,其他房间的火灾可能直接危及从疏散楼梯间疏散出来的人群。
2、《建规》6.4.1的1m间距,是防止其他房间的火灾透过门窗洞口危及楼梯间,而此处更需要防止其他门窗洞口的火灾伤害楼梯间向外疏散的人员,因此,图示中的L间距,应相对从严,具体要求可酌情确定。
(图示3)
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某疏散楼梯建筑结构施工图4张图
https://ziliao.co188.com/d62744760.html
知识点:疏散楼梯开口