探讨剪刀楼梯间的应用及消防设计问题
zsd_3489468014
2023年02月14日 15:04:55
只看楼主

本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。  《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,梯段之间应设置耐火极限不低于

本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。

 《建筑设计防火规范》 GB50016-20142018年版) 5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙,高层公共建筑楼梯间的前室应分别设置,住宅建筑楼梯间的前室不宜共用,共用时前室的使用面积不应小于6.0m?,且楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用,楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时合用前室的使用面积不应小于12.0m?,且短边不应小于2.4m。具体条文如下:

图片

图片

《建筑设计防火规范》除第5.5.10条和第5.5.28条外,再无其他相关条文对剪刀楼梯间的设计作出了规定。可看出,《建筑设计防火规范》对以下几种剪刀楼梯的应用情形未做规定:

一是多层公共建筑应用剪刀楼梯间作为一个独立安全出口或两个独立安全出口的情形;

二是高层公共建筑中应用剪刀楼梯间作为一个安全出口的情形;

三是剪刀楼梯间位于两个防火分区之间,相邻防火分区分别使用剪刀楼梯间内的一个楼梯间作为安全出口的情形。

一、剪刀楼梯间作为一个安全出口使用的情形

    根据《建筑设计防火规范》术语章节第2.1.15 条和第2.1.16 条对封闭楼梯间和防烟楼梯间的定义,不管楼梯间内的楼梯是双跑、多跑还是剪刀楼梯,还是其他形式的楼梯,只要满足“在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间”这一规定的楼梯间就是封闭楼梯间。满足“在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间”这一规定就是防烟楼梯间。

从上可看出,封闭剪刀楼梯间和防烟剪刀楼梯间,规范并未规定剪刀楼梯间内的两个楼梯之间必须采用实体墙分隔。因此,当剪刀楼梯间作为一个安全出口使用的情况下,不管是采用封闭楼梯间还是防烟楼梯间,剪刀楼梯间内的两个楼梯之间是不需要设置实体墙进行防火分隔的,其防烟设计就按一般的双跑楼梯间设计就满足规范要求了。如下图:

图片

图片

二、剪刀楼梯间作为两个独立的安全出口使用

剪刀楼梯间在所在防火分区作为两个独立的安全出口使用,一般在此种情况下,该防火分区无其他疏散楼梯间或安全出口,剪刀楼梯间作为该防火分区内的唯一垂直疏散通道。《建筑设计防火规范》对高层公共建筑和住宅使用剪刀楼梯间的防火设计作出了相关规定,但对多层公共建筑未做规定。考虑到剪刀楼梯间作为防火分区内唯一的垂直疏散通道,为确保人员疏散安全,建议多层公共建筑也严格按照《建筑设计防火规范》 GB50016-20142018年版) 5.5.10条的规定执行。

三、剪刀楼梯间位于两个防火分区之间,相邻防火分区分别使用剪刀楼梯的一个楼梯间作为安全出口的情形。

    此种情况较复杂,一是剪刀楼梯间需作为两个独立的安全出口使用,二是剪刀楼梯间位于两个防火分区之间,需考虑防火墙的设置问题。

在此种情况下,剪刀楼梯间需作为两个独立的安全出口使用,剪刀楼梯间内的两个楼梯需分别处于不同防火分区。因此剪刀楼梯间内部的两个楼梯之间必须进行严格的防火分隔,形成两个相对独立的,交叉重叠的楼梯间。如果是防烟楼梯间,则剪刀楼梯间内部两个楼梯间在每层的出入口必须处在不同防火分区内且分别设置防烟前室。

另,在此种情形下,剪刀楼梯间位于两个防火分区之间,但防火分区之间必须采用防火墙分隔,因此,剪刀楼梯间内部的两个楼梯之间的防火隔墙必须按防火墙设计,必须设置在基础或建筑的梁、柱框架上,耐火极限不得低于3h。(如下图)

图片

    工程实际中,很多此类情形的剪刀楼梯间设计就忽视了此点,导致剪刀楼梯间两侧不同的防火分区在剪刀楼梯间处就没有防火墙分隔了。


知识点:探讨剪刀楼梯间的应用及消防设计问题

关于剪刀楼梯间的送风问题

相关推荐

APP内打开