我们这边图审要求必须按《住宅建筑电气设计规范》9.3.1、9.3.3条文解释设计应急照明,我们这边常见的住宅为一梯两户18层的二类高层住宅,按图审要求就会出现一个回路只带一个灯,一个双切箱只带6个灯的情况,感觉实在太浪费啊。请教各位这样设计合理吗?这本规范出来之前二类高层住宅我们是每个单元设一个应急照明双切箱,还可以这样做吗?你们当地的图审是怎样要求的?

我们这边图审要求必须按《住宅建筑电气设计规范》9.3.1、9.3.3条文解释设计应急照明,我们这边常见的住宅为一梯两户18层的二类高层住宅,按图审要求就会出现一个回路只带一个灯,一个双切箱只带6个灯的情况,感觉实在太浪费啊。请教各位这样设计合理吗?这本规范出来之前二类高层住宅我们是每个单元设一个应急照明双切箱,还可以这样做吗?你们当地的图审是怎样要求的?
免费打赏
wfguodf
2012年08月30日 15:46:00
12楼
《住宅建筑电气设计规范》真高啊,赶在了《住宅建筑设计规范》、《住宅建筑给排水设计规范》》、《住宅建筑暖通空调设计规范》之前出版,真诚感谢全国各大院的电气大佬们为全国电气事业做出的贡献,你们辛苦了。
回复
ymh_sxu
2012年09月01日 17:04:30
13楼
哦,学习了,也顶一下
回复
gaoxuyan58
2012年09月01日 19:23:58
14楼
这也是我要请教的
回复
winter20102011
2013年03月30日 16:19:01
15楼
JGJ242-2011
回复
电气书生
2014年01月12日 10:44:22
16楼
直接加蓄电池吧,停电了自动供电