镀锌钢管是否可以焊接呢,如果镀锌钢管和普通碳钢管连接,能否焊接。如果不能都有哪些危害呢,请各位大侠给予指点。
镀锌钢管是否可以焊接呢,如果镀锌钢管和普通碳钢管连接,能否焊接。如果不能都有哪些危害呢,请各位大侠给予指点。
12楼
可以焊接,镀锌钢管本来就是是焊接钢管镀了一层锌制成的。不过焊接会破坏接口处镀锌层,需要作局部防腐处理。可惜关键是管子里面处理不到,腐蚀问题严重
回复
13楼
镀锌管不是不能焊接,是尽量不焊接,如果焊接了破坏的锌层一定要二次镀锌。
回复
14楼
1、我认为可以焊接,不然钢材怎么连接,焊接完后焊接处外部要局部刷银粉就行。
2、至于二次镀锌我认为理论上是应该的,实际上就是把镀锌管全部拿去再镀锌,不太现实。
3、至于焊接处内部肯定是无法处理的,也就不必在费心了。
回复
15楼
给排水规范不允许焊接,人防规范允许排水管焊接
回复
16楼
最好采用法兰连接,不要直接焊接。那样不好做内部防腐。
回复
17楼
有道理啊!
赞同!
回复
18楼
楼上有人拆过镀锌管焊接使用一年以上的管道吗,空调水管使用一段时间会结垢的,到时焊接部位都结垢了,何来腐蚀,规范明显是坐在办公室不下工地的人写的。
回复
19楼
镀锌钢管可以焊接 不过DN300以上的管子在焊接时需要打坡口,焊文要求美观平整,焊口处刷银粉漆
回复
20楼
可以具体说明不!
回复
21楼
当然可以焊接了,我们这的都是焊的,没有什么异常情况啊!
回复