镀锌钢管是否可以焊接
fsdzds
fsdzds Lv.2
2007年02月04日 14:01:13
来自于采暖供热
只看楼主

镀锌钢管是否可以焊接呢,如果镀锌钢管和普通碳钢管连接,能否焊接。如果不能都有哪些危害呢,请各位大侠给予指点。

镀锌钢管是否可以焊接呢,如果镀锌钢管和普通碳钢管连接,能否焊接。如果不能都有哪些危害呢,请各位大侠给予指点。
免费打赏
vincent_nk
2007年02月04日 20:07:17
2楼
局部还要二次镀锌。
回复
gongguanglong
2007年02月05日 21:46:27
3楼
可以焊接,一般需要焊接完刷银粉漆!
回复
youshuizhidao
2007年02月06日 08:59:32
4楼
可以焊接,因为镀锌钢管是焊接钢管(也就是我们常说的黒管)电镀制成的。不过焊接会破坏接口处镀锌层,需要作局部防腐处理。
回复
sjzlxb
2007年02月06日 09:08:07
5楼
可以焊接,不过锌层破坏的地方要二次镀锌或做其他防腐措施。一般情况下管径小于100的做丝扣连接
回复
ljp-0923
2007年02月06日 11:35:31
6楼
一般DN32以下的丝接。DN32以上的就用焊接的!
回复
ncming123
2007年02月12日 15:41:08
7楼
第6楼说的有问题,严格套用规范上的就是DN100以下采用丝接。我就有过这种经历,采暖空调管道使用镀锌钢管焊接的,让监理指出毛病,拿出规范指给我说不行。
以DN32为分界的一般指焊接钢管或无缝钢管等管道,热镀锌管道由于内部镀锌层无法修复,不能只简单地只在外面刷防锈漆完事。管道内部的防腐处理不了,结果可能导致管道从内部腐蚀。
回复
somebody665
2007年02月13日 12:10:20
8楼
镀锌管焊接的危害

是在焊接部位发生【极化反应】
结果使管道在焊接部位严重锈蚀

一般,要求不是很严格的情况下,镀锌管也可已焊接,但最好是镀锌管与镀锌管之间焊接;
完后,在接口部位做好防腐处理。
回复
hxd19811001
2007年02月13日 14:32:01
9楼
DN《100丝接,>100可焊接(需防腐),可法兰连接(需二次镀锌)!
回复
mage780705
2007年02月13日 16:37:47
10楼
二次镀锌不太现实,其实是可以焊接的,就是法兰连接也是焊接法兰连接,最终还是焊接,需要刷银粉处理。2楼做法不现实。
回复
wangjianli
2007年02月14日 10:55:13
11楼
要求严格的,可以采用丝口法兰,在镀锌钢管上就不会出现焊接的情况
回复

相关推荐