如题,电井内必须得设PE母排吗?我做YJV(4*M+1*N)其中N为PE线不可以吗?你对电气规范JGJ/T16-92 9.13.7怎么理解的?今天审图中心发来的问题,偶不会答了···

如题,电井内必须得设PE母排吗?
我做YJV(4*M+1*N)其中N为PE线不可以吗?
你对电气规范JGJ/T16-92 9.13.7怎么理解的?
今天审图中心发来的问题,偶不会答了···
免费打赏
xly2007_wdne
2008年12月23日 14:14:44
12楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下了要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1) 宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2) 宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
回复
lingxuct
2008年12月23日 15:24:26
13楼
个人观点支持3楼,有PE排后,各层的PE线连接方便。
回复