电气竖井内必须设PE母排吗?
clark0527
clark0527 Lv.7
2007年02月02日 20:11:13
只看楼主

如题,电井内必须得设PE母排吗?我做YJV(4*M+1*N)其中N为PE线不可以吗?你对电气规范JGJ/T16-92 9.13.7怎么理解的?今天审图中心发来的问题,偶不会答了···

如题,电井内必须得设PE母排吗?
我做YJV(4*M+1*N)其中N为PE线不可以吗?
你对电气规范JGJ/T16-92 9.13.7怎么理解的?
今天审图中心发来的问题,偶不会答了···
ljs1399
2007年02月02日 23:55:40
2楼
要看你是用什么电缆.用预制分支电缆就要做.电气竖井内必须设PE母比用4+1电缆要便宜.电气竖井内必须设PE母排可以用铝母排.
回复
chshchy
2007年02月03日 10:48:47
3楼
我个人的理解是竖井内设备较多,如金属桥架金属保护管和配电箱等,配电箱PE母排联接地端子板。而接地端子板由竖井内通长敷设的扁钢相联结,形成竖井内的等电位。PE线还是在4+1电缆中。
不知道大家是怎么做的呢?
回复
sjg6843
2007年02月03日 14:05:26
4楼
等电位连接和工作保护接地是二个概念.
回复
rencom886@co163
2007年02月03日 22:26:19
5楼


同意!
回复
alian226
2007年02月04日 09:49:44
6楼
不知道有没有规范依据,这年头没有过硬的依据的话有时候施工单位是不做的,气死了。
回复
lhjun150212
2007年02月04日 13:33:51
7楼
必须设
回复
lijiaen
2007年02月04日 20:10:11
8楼
为保持电气联结可靠及接地方便等,应该设
回复
wlszjs
2007年02月04日 21:18:02
9楼
用了5芯电缆就已经有PE线了,不需要另外架设PE线,但是电缆不能有分支和接头。另外5芯电缆比较贵,在变电所内部做了接地网的话用4芯电缆就可以了。
回复
clark0527
2007年02月06日 19:10:03
10楼
我现在明白了
接地和保护接地是两回事
设PE母线(40*4镀锌扁钢通常敷设)是为了把井道内的设备的金属外皮等均接地
而井道下面预留的接地端子,则是为了做总等电位而做的
审图中心的人提的对呀(但是不是全部)
回复
chenchaof207
2007年02月06日 23:10:01
11楼
哪我们一般做的都是共用接地系统,接地电阻为1欧姆,那么接地跟保护接地就变成一回事了吗?
回复

相关推荐

APP内打开