电缆连接问题
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年01月30日 21:36:25
只看楼主

现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?

现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?
免费打赏
jzx0476
2007年01月30日 21:38:15
2楼
电缆的走向为配电柜到用电设备(大部分为电机、泵类),电缆很多。有人提议用电缆分接箱?可行吗?
回复
fairytale2005
2007年01月31日 12:04:06
3楼
用电缆分接箱也可,直接对接起来也可以,但接头处必须处理好.如是多根电缆都需要接最好把电缆的接头错开,不要所有接头都接一个地方.
回复
maozhenjun1121
2007年01月31日 14:36:23
4楼
市面上有专用的电缆接线头,压接好后,需要对街头灌锡,然后用高压胶带粘接
回复
slsicame
2007年01月31日 16:20:37
5楼
这里预绝缘对接管
回复
jzx0476
2007年01月31日 16:21:50
6楼
现在考虑对接的安全问题?因为都是二级负荷,1m*1m的电缆沟,害怕万一一根电缆出现问题,在一个电缆分支箱内影响其他的电缆,这样必须增加了分支箱的数量,不知道经济上哪个更合算?
回复
jzx0476
2007年01月31日 16:25:04
7楼

位置上是不是把接头处的位置错开?
回复
wutaixiong
2007年03月12日 15:38:51
8楼
电缆连接有专门的中间对接头,目前有热缩和冷缩两种主要方式,主要是处理好防水问题,很方便,如有疑问可以直接问我!
回复
lhjun150212
2007年03月12日 20:09:04
9楼
可设积水坑,在金属坑内设水泵,并设置自动控制排水,就不用接电缆了。
回复
wbpshwb
2007年03月13日 21:50:29
10楼
slsicamesi师傅你好!我想问一下这种绝缘对接管是怎么用的?是用液压钳压上去的吗?是与绝缘层一起压的吗?
回复
dzl2006
2007年03月14日 14:29:53
11楼
采用电缆压接套管错开压接,用自粘胶带做防水绝缘外缠防护带,此法既经济又安全并经过实践检验的