【请教】两种消火栓设置大家参考下哪种好点
红尘骑士
2012年08月15日 09:55:02
只看楼主

13层单元式住宅,电梯为消防电梯。做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。

13层单元式住宅,电梯为消防电梯。

做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。 未命名.jpg
000.jpg

未命名.jpg


000.jpg

免费打赏
yssdhnmd
2012年08月20日 14:30:55
12楼
还是做双立管的好!消防审查容易通过!
回复
boobooko
2012年08月20日 21:11:37
13楼
建议 你这个一个单立管双栓 再加一个消防电梯专用栓
回复
单车羊
2012年08月20日 22:13:53
14楼
学习了,谢谢
回复
cpu667788
2012年08月21日 09:28:08
15楼
做双立管好。。。
回复
daqing1111
2012年08月21日 14:12:27
16楼
如果是设单立管,应在屋面层把每个单元的立管连接在一起,形成环状,但是屋面层的保温不好保证,单纯做保温解决不了,需做电伴热。
如果设双立管,屋面层不需连接,在地下室内可以形成环状。
回复
biaobiao1456
2012年08月26日 00:13:46
17楼
我们这边单元式住宅都是单立管双栓 图审 也从来没有提过意见 我不知道设置双立管双栓是哪里设置的