13层单元式住宅,电梯为消防电梯。做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。

13层单元式住宅,电梯为消防电梯。

做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。 未命名.jpg
000.jpg

未命名.jpg


000.jpg

免费打赏
malongknowledge
2012年08月15日 13:14:10
2楼
有消防电梯的话,消防大队规定必须在电梯前室设一个消火栓,而且此栓不在两个水枪同时到达的数目之一,就是意味这你的两个立管,一个单栓,一个双栓,两个消火栓。
回复
fankunquan
2012年08月16日 15:18:18
3楼
住宅应该除外的
回复
alnhny
2012年08月17日 10:10:03
4楼
严格来说就是2楼说的。
回复
guowei4444
2012年08月17日 11:13:06
5楼
建议 你这个一个单立管双栓 再加一个消防电梯专用栓
回复
waiting119
2012年08月17日 12:12:46
6楼
建议双立管双栓,确有困难时才可单立管,单立管估计消防审查难通过。前室消火栓可作为普通消火栓使用,规范未明确是否可以,但技术措施上明确说了可以计入普通消火栓数量。
回复
jiaojianxin
2012年08月17日 21:40:21
7楼
可以的,图集中有的单管双栓
回复
zp_ks
2012年08月18日 08:47:26
8楼
建议双立管双栓,确有困难时才可单立管,单立管估计消防审查难通过。前室消火栓可作为普通消火栓使用,规范未明确是否可以,但技术措施上明确说了可以计入普通消火栓数量。
回复
wangweivcc8
2012年08月18日 10:15:13
9楼
建议双立管双栓,消防审图就好过了。
回复
qiao3812327
2012年08月18日 17:15:46
10楼
消防电梯前的消防栓,不算入消防栓总数的
回复
rebary
2012年08月19日 23:28:02
11楼
对于住宅的合用前室,前室消火栓可作为普通消火栓使用,在楼主这个工程,不需要设三个消火栓头,只需要设一个单立管双阀双栓,就可以满足规范要求了,当然,如果做双立管双栓,安全性会更高。因此,如果有条件,就做双立管双栓!!!