地下室通风排烟问题
韩董
韩董 Lv.7
2012年08月09日 16:56:04
来自于通风排烟
只看楼主

一个多层建筑3000㎡地下室,分为3个防火分区,一个防火分区有直通地面的阶梯,另外两个防火分区有通向建筑一楼的楼梯,请问有通向建筑一楼楼梯的防火分区是否要安装机械送风 , 我看了基本规范,上面都没有提及,在回答我问题的时候顺便和我说下哪本规范上有!感激不尽!

一个多层建筑3000㎡地下室,分为3个防火分区,一个防火分区有直通地面的阶梯,另外两个防火分区有通向建筑一楼的楼梯,请问有通向建筑一楼楼梯的防火分区是否要安装机械送风 , 我看了基本规范,上面都没有提及,在回答我问题的时候顺便和我说下哪本规范上有!感激不尽!
免费打赏
chuer3
2012年08月10日 10:57:21
2楼
不知道你这个机械送风是什么意思,如果指排风或者排烟的补风,那就要看这个地下室有没有自然补风的可能性,如果没有就要设,如果这个送风指的是楼梯间的加压送风,那就要看这个楼梯间是不是防烟楼梯间,如果是封闭楼梯间,不用设,如果是防烟楼梯间,且这个防烟楼梯间及其前室有自然排烟的可开启外窗不用设,反之要机械加压送风。
回复
潜水的臭鱼
2012年08月13日 16:58:52
3楼
楼上分析的很到位
高规上有说明的
回复
萍萍好
2012年08月14日 11:29:26
4楼
每个防烟分区的划分是500平方以下。
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 10:43:34
5楼
顶2楼,建筑定性很重要,这是咱们暖通的设计依据
回复
biaobiao1456
2012年08月25日 20:13:14
6楼
分析的很好 很专业
回复
rzdsyxa
2013年06月03日 14:38:34
7楼
学习中,谢谢
回复
a8266010
2013年06月05日 09:04:06
8楼
顶:):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
amy108
2013年08月01日 17:06:53
9楼
:lol顶啊!
回复

相关推荐

APP内打开