小弟才开始做给排水设计,求指教!这是一个幼儿园项目!中间这个消火栓布置在什么位置合适(防火门有影响吗)?消火栓是明装还是暗装好?还有消防立管是布置在通道还是在室内更合理?求大侠指教。。。。
小弟才开始做给排水设计,求指教!这是一个幼儿园项目!中间这个消火栓布置在什么位置合适(防火门有影响吗)?消火栓是明装还是暗装好?还有消防立管是布置在通道还是在室内更合理?求大侠指教。。。。
2楼
看来是早了点 还没人来!自己先顶一下!
回复
3楼
消火栓暗装,一是避免碰撞,何况幼儿都是些脆弱的花朵;二是美观;
立管布墙角、柱边,不要放走道,道理同上;
你的立管都不合理。
回复
4楼
同意楼上,你这立管干嘛不布置在柱子边内墙呢,在走道上,小孩子跑来跑去,很容易撞到的,建议立管都向内墙移,另外,看你这图,xl-1和2,能满足两股水柱同时到达么?最好用多段线拉一下,而不是看天正里消火栓的保护区域那个阴影部分,那个不准的,幼儿园的消防尽量做细致点
回复
5楼
同上、、、、、、检查一下每个点能有两股水柱同时到达不、、
回复
6楼
谢谢各位的宝贵意见......
回复
7楼
立管放厕所的角落,消火栓暗装
回复
8楼
布置在通道,暗装
回复
9楼
一个是,消火栓最好暗装,为了美观以及安全防碰撞;二个是立管布置应选择墙角或者角落,尽量避免在人多的地方出现;三个是,消火栓保护半径最好是自己量一下是否满足,实际生活中不可能都是直的,肯定会有折线。另外,这个建筑应该是保证每一个防火分区有两股水柱到达任何部位,所以你最好看看是不是满足这条
回复
10楼
消火栓暗装合适,立管放里面就可以。
回复
11楼
立管都放在墙角或柱角多好,消火栓暗装,立管在装修是可以隐蔽的
回复