【求指教】中间这个消火栓布置在什么位置合适
xrq373343569
2012年08月01日 10:21:14
只看楼主

小弟才开始做给排水设计,求指教!这是一个幼儿园项目!中间这个消火栓布置在什么位置合适(防火门有影响吗)?消火栓是明装还是暗装好?还有消防立管是布置在通道还是在室内更合理?求大侠指教。。。。

小弟才开始做给排水设计,求指教!这是一个幼儿园项目!中间这个消火栓布置在什么位置合适(防火门有影响吗)?消火栓是明装还是暗装好?还有消防立管是布置在通道还是在室内更合理?求大侠指教。。。。

CPQB1@EQWMVYU%29W$2OHL4.jpg

免费打赏
zhuzg110
2012年08月06日 10:39:56
12楼
不合理,任何情况下都要考虑设计的原则(安全、卫生、适用、经济),首先要保证安全,这个布置了应该找师傅看一下。
回复
采菊东篱下
2012年08月06日 11:21:40
13楼
嗯 同意楼上的 消火栓安装比较好 立管不要放在走廊 靠墙角或者柱子比较好点
回复
morning502
2012年08月06日 11:37:16
14楼
太影响美观了吧。。。。
回复
jiafeimaoaishang
2012年08月06日 15:37:57
15楼
路过,学习了
回复
luquan30303
2012年08月06日 16:40:23
16楼
消火栓的确有点突兀了 建议安装 学校里都是框架结构 可以随便安装的 立管么放在角边 柱边内侧
回复
leao1225
2012年08月06日 17:54:36
17楼
立管尽量靠墙角,走内墙。既美观也安全。消火栓暗装。
回复
yanopen
2012年08月07日 08:52:44
18楼
消火栓暗装,立管放在墙内侧
回复
qidian419
2012年08月07日 10:26:20
19楼
暗装到角落的墙上,美观,也符合使用要求!
回复
低调人生
2012年08月07日 11:47:32
20楼
各地消防要求不一样,建议消火栓安装,消火栓立管明装,防火分区内满足消防两充实水柱同时到达要求。
回复
tianlanli007
2012年08月08日 15:47:33
21楼
看你图面上两边的消火栓距离,中间这个能不能不设置?保护范围应该也够的。