室外消防管道试压的问题,请教各位大侠!
zxj118
zxj118 Lv.4
2007年01月17日 13:34:25
只看楼主

我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.

我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
免费打赏
heima4964
2007年02月03日 21:51:51
2楼
消防管试验压力最少也要12kg~14kg,没试压就回填,承担的风险会非常大,祈祷吧!
回复
donggua251
2007年02月06日 14:35:40
3楼
DN250的管如果施工时卡箍做的够好就没问题, 我也刚这样搞过,比较幸运,200,250,300的管都没有试压就填了,还好通水没事.如果你上卡箍的时候工人技术不过关的话就很难讲了!
回复
qiweifeng110
2007年02月06日 18:13:27
4楼
呵呵 自己祈祷吧~!!!
回复
lindy
2007年02月07日 09:06:46
5楼
呵呵,我为你祈祷啦,!!
回复
lsq06978
2007年02月07日 17:06:21
6楼
我做的De200的钢丝网骨架管.轮胎厂的外网消防.回填以后试压.0.9MPa.总长5Km.一般试压一次700~800m .没问题,
嘿嘿,希望你也有这样的运气.
回复
nanming
2007年03月13日 18:29:36
7楼
必需试压,用水试验。用两块压力表,还有要注意就是高处排气,底处排淋。