我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
2楼
消防管试验压力最少也要12kg~14kg,没试压就回填,承担的风险会非常大,祈祷吧!
回复
3楼
DN250的管如果施工时卡箍做的够好就没问题, 我也刚这样搞过,比较幸运,200,250,300的管都没有试压就填了,还好通水没事.如果你上卡箍的时候工人技术不过关的话就很难讲了!
回复
4楼
呵呵 自己祈祷吧~!!!
回复
5楼
呵呵,我为你祈祷啦,!!
回复
6楼
我做的De200的钢丝网骨架管.轮胎厂的外网消防.回填以后试压.0.9MPa.总长5Km.一般试压一次700~800m .没问题,
嘿嘿,希望你也有这样的运气.
回复
7楼
必需试压,用水试验。用两块压力表,还有要注意就是高处排气,底处排淋。
回复