【请教】一柱一桩,桩施工的问题
qiuchangyou
2012年07月30日 12:30:22
只看楼主

工程16层,地下室一层,桩基础,不少柱直接锚入桩内,上无承台.按设计要求柱钢筋锚入桩内1.2m.上有纵横向梁.现在施工单位以柱筋不好固定位置为由,浇筑桩身砼浇筑至桩离桩顶1.2M处,再进行二次接桩,请问这样施工是否会存在一些问题?

工程16层,地下室一层,桩基础,不少柱直接锚入桩内,上无承台.按设计要求柱钢筋锚入桩内1.2m.上有纵横向梁.
现在施工单位以柱筋不好固定位置为由,浇筑桩身砼浇筑至桩离桩顶1.2M处,再进行二次接桩,请问这样施工是否会存在一些问题?
免费打赏
yangyipingfz
2012年08月01日 11:18:08
2楼
这种做法在重庆做得比较多,相当于暗承台。但要在这暗承台上下设钢筋网片。
回复
qiuchangyou
2012年08月01日 11:53:15
3楼
是相当于暗承台,就是感觉这种做法受力有点问题,,我个人的理解应该一次性浇至桩顶,(基础梁底)就是柱插筋麻烦点,
回复
hwqlovemjs777
2012年08月01日 12:00:20
4楼
这样也行,就是得加强一下。我们这里一般做个桩帽

给你介绍一篇论文,也许对你有用
http://jg.co188.com/content_paper_61107476.html

[ 本帖最后由 hwqlovemjs777 于 2012-8-1 12:01 编辑 ]
回复
dashenmaomao
2012年08月02日 10:21:12
5楼
同意二楼意见
回复
miaotian001
2012年08月02日 11:35:49
6楼
注意桩的施工缝不要进土,或旁边挖个低的坑,钢筋定位要焊接。
回复
luo11xiaomo
2012年08月02日 13:29:31
7楼
楼主问的好
回复
taowendeng
2012年08月03日 10:20:48
8楼
学习一下子吧
回复
blue8000
2012年08月03日 11:56:55
9楼
暗承台是啥意思?能附图吗?
回复
callmedixon
2012年08月03日 14:41:04
10楼
不是太高的楼问题应该不大,最好能在后面浇筑那段1.2米的桩之前,在原桩顶用钻机转入直径500,长度300-500的孔,清理干净后再浇筑上面的1.2米,其实类似断桩后补桩的原理。
回复
newchy
2012年08月03日 21:55:41
11楼
这个没问题的,施工缝处理好就可以了
回复