【请教】一柱一桩,桩施工的问题
qiuchangyou
2012年07月30日 12:30:22
只看楼主

工程16层,地下室一层,桩基础,不少柱直接锚入桩内,上无承台.按设计要求柱钢筋锚入桩内1.2m.上有纵横向梁.现在施工单位以柱筋不好固定位置为由,浇筑桩身砼浇筑至桩离桩顶1.2M处,再进行二次接桩,请问这样施工是否会存在一些问题?

工程16层,地下室一层,桩基础,不少柱直接锚入桩内,上无承台.按设计要求柱钢筋锚入桩内1.2m.上有纵横向梁.
现在施工单位以柱筋不好固定位置为由,浇筑桩身砼浇筑至桩离桩顶1.2M处,再进行二次接桩,请问这样施工是否会存在一些问题?
免费打赏
mybbx11
2012年08月04日 10:15:06
12楼
如果2次浇筑,1.2m处的施工缝怎么处理,不处理在1.2m处就存在一个薄弱层:因为振捣过程中,粗骨料下沉,在那个部位就是高标号砂浆层。最好是一次性浇筑。
回复
cuihongwu
2012年08月05日 10:30:22
13楼
施工缝处到不担心其受拉破坏,就担心其受剪破坏,如何解决抗剪问题?
回复
liou453030775
2012年08月05日 12:51:57
14楼
学习一下 以后自己碰到这样的也可以自己处理
回复
rush_time
2012年08月05日 18:25:21
15楼
明白了,受教了。
回复
ysden333
2012年08月06日 07:40:39
16楼
看似与规范存在矛盾,地方经验还没有上升到国家标准。
回复
杭州老虎
2012年08月06日 08:09:16
17楼
施工认为钢筋不好固定理由是不充分的,在桩顶下1.2m处接桩,质量不易保证。而且在这里应该按柱的要求进行钢筋的搭接,不能在一个面搭接,箍筋要加密。假如能按搭接要求做好,应该也是可以的。
回复
hs660312
2012年08月06日 08:21:04
18楼
该施工方法可行
回复
lost911
2012年08月06日 09:26:00
19楼
相当于暗承台
回复
weiwei0119
2012年08月06日 11:15:53
20楼
我是来学习的。。。 真是太好了
回复
gzlqy01
2012年08月06日 16:36:36
21楼
若设计采用柱钢筋直接锚固于灌注桩内,而施工采用该预留施工缝而不做相关加强措施,实际上是很有隐患的,而且与设计理念不符。首先从施工上来说,灌注桩一般有个混凝土超灌系数,需凿除顶部一截松散混凝土,若施工采用该施工缝方法,则对其顶部混凝土振捣质量相对要求较高。另外设计将柱钢筋直接锚入桩内,其目的很清晰,省去承台,而施工方采取施工缝做法相应必须在顶部设置加强筋做暗承台,此效果还不如明确做承台,反而在水平接头处留有隐患,确切说这已超出施工缝范畴,而是属于另一工序问题。另一方面,从施工来说,在桩内预留柱钢筋,从技术上是可以做到的,只是麻烦一些,其主要影响因素一方面是柱钢筋定位问题,另一方面对桩定位要求很高,因此此做法无形中就对施工方技术要求较高。而桩的定位误差目前从规范上来说是要求是比上部结构定位要松的。