还是关于前室和防烟楼梯间加压送风的问题!!!
skybobosky
skybobosky Lv.2
2007年01月16日 12:00:57
来自于通风排烟
只看楼主

我刚刚接触住宅的通风和防排烟,在设计中遇到了很多难题,于是跑到家园来寻求帮助!

我刚刚接触住宅的通风和防排烟,在设计中遇到了很多难题,于是跑到家园来寻求帮助!
skybobosky
2007年01月16日 12:05:06
2楼
在加压送风的系统中,我用压差法和风速法分别计算中送风量,一般来说的话是风速法算出来的风量大!在选风机的时候,在此风量上应该乘多大的一个系数!风道的水力计算,各位大虾是如何计算的(因为一般都是混凝土造的风道,我不知道沿程阻力损失系数是多少)!希望大家能帮帮忙,不胜感激!
回复
toplhc
2007年01月16日 13:45:01
3楼


1.1

回复
toplhc
2007年01月16日 13:46:46
4楼


计算值还需要跟规范中正压送风量限值比较,取其中大者
回复
toplhc
2007年01月16日 13:47:48
5楼


风井的粗糙度

光滑砖风道:4mm

混凝土风道:1.5mm
回复
toplhc
2007年01月16日 13:48:48
6楼
鉴于很多人都比较保守,而且在很多地方正压送风不搞实测,建议你的风压别选得太小
回复
newanna1999
2007年01月16日 13:54:19
7楼
"建议你的风压别选得太小"什么是大什么是小呢?有无范围?
回复
toplhc
2007年01月16日 14:01:25
8楼


没有

如果对自己的计算有信心则可以过滤掉这句
回复
tanghuaping
2007年01月16日 14:09:23
9楼
我觉得经验成分很重要,要不自己去计算一下试下!下次选的时候就能凭经验来选择了!!
回复
tht10536
2007年01月16日 21:03:45
10楼


我想说的是公式里面有个漏风附加率,计算完后还需要再附加?
回复
wybhome2004
2007年01月17日 23:06:02
11楼
一般按风速法计算,再对照规范表选大者定风量,风机风量要视风道长度附加系数.
回复