关于消火栓内启泵按钮疑问!水专业设置有消火栓,利用市政供水!因压力可能不满足要求,故在建筑屋顶设置有水箱和稳压泵!问:我电专业是否还要在消火栓内设置稳压泵的手动启泵按钮!(稳压泵应该会自动根据消防管内压力启动和关闭)PS:此设计是没有消防泵和喷淋泵的!

关于消火栓内启泵按钮疑问!
水专业设置有消火栓,利用市政供水!因压力可能不满足要求,故在建筑屋顶设置有水箱和稳压泵!

问:我电专业是否还要在消火栓内设置稳压泵的手动启泵按钮!(稳压泵应该会自动根据消防管内压力启动和关闭)
PS:此设计是没有消防泵和喷淋泵的!
xcl.3344520
2012年07月25日 11:09:11
2楼
OMG~没人回答~顶上来~
回复
feie02
2012年07月25日 11:30:45
3楼
消火栓内启泵按钮启动的不是屋顶水箱间的稳压泵~而是地下消防水池的消防泵
回复
xcl.3344520
2012年07月25日 11:42:04
4楼

恩,那我这个工程不需要设置消防泵,应该在消火栓内就不需要设置启泵按钮了。大概明白了,呵呵~
回复
xueyao
2012年07月25日 11:46:45
5楼
利用市政压力供水的消火栓,如果给排水专业未提供设置消火栓泵,就不用设置起泵按钮。屋面稳压泵有自动压力控制,压力小了,自动起泵,保证压力。
回复
aquarius850205
2012年07月25日 13:01:37
6楼
以前还真没注意过这个问题
我感觉是不是加上,以防万一
回复
niou2108
2012年07月25日 13:34:38
7楼
无需设置按钮
回复
lujing9452
2012年07月26日 09:54:44
8楼
水专业设置了就加上,没设置就不要管了。高压消防给水系统和稳高压消防给水系统不需要消火栓启泵按钮的,临高压消防给水系统才需要消火栓启泵按钮。
回复
tsczhangyueming
2012年07月26日 16:12:22
9楼
消火栓内的启泵按钮是启动消防泵的,稳压泵应该通过与管网压力来自动控制,一般是在主管上设电接点压力表来实现的。
回复
aquarius850205
2012年07月27日 14:06:06
10楼
消火栓上的起泵按钮的作用好像有2个。一个是起泵,第二个是报警。在火灾自动报警系统图上可见,起泵按钮即要连到消防泵上,还要连到联动总线上,起报警作用。是不是还要加上呢(当然,连到总线上,最后的作用还是起泵)
回复
zhuzii
2012年07月28日 14:25:28
11楼
你加了也没用。稳压泵是用电接点压力表控制的,只要压力达到了设定的上限就会停泵的。除非你接到手动启动,但稳压泵是平是接到自动状态的,手动启动无效。