15KW的水泵有必要变频么?真是变频,我要变到流量一半,这时扬程变成怎么了,扬程还能保持32m么?这样变频靠谱不?
15KW的水泵有必要变频么?真是变频,我要变到流量一半,这时扬程变成怎么了,扬程还能保持32m么?这样变频靠谱不?
2楼
下雨天,你旋转雨伞!速度快时,水滴是不是飞的远,而且多;速度慢时。。。。
回复
3楼
肯定会变小的。按教材上转速、流量、扬程变化的公式变就是了。
回复
4楼
可以变频,变频就是节电,但是实际变频柜的投资会加大。在变频的情况下,水泵的转速降低,水泵流量就会减小,此时你把扬程设定一个定值的话,是会保持在32米不变的。
回复
5楼
流量会变的,扬程是不会变的,应该相对稳定,如果流量和扬程都变,那就咨询一下厂家技术人员是怎么回事吧?
回复
6楼
1、改变电机的输入频率,实际上是改变了电机的转速。电机的转速n=60f/p。f--交流电频率p--电动机的极对数。频率变小时,转速自然减小。2、对水泵而言,转速比和流量比成一次方关系,和扬程比成平方根关系,和功率比成立方根关系。因此对水泵而言,频率变小流量和扬程均要变小,甚至扬程变小的幅度要大于流量。
3、在水系统中,如果是一用一备设置水泵,使用变频运行是灾难性的后果。只有多台水泵运行,采用定压变量控制方式(设定系统的控制压力--即水泵扬程,让其中一台或几台泵处于工频状态工作,其他泵处于变频状态工作),才可能实现真正的节能正常运行。
[
本帖最后由 t6306tom 于 2012-7-24 16:56 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
7楼讲的很有道理。
回复
9楼
流量有变化啊
回复
10楼
在哪里找到变频泵流量扬程变化原理?
回复
11楼
变频后流量肯定会下降的,那系统水量下降意味着管道流速和阻力都在下降,也不需要那么大的扬程,因此扬程肯定会下降,但水泵的性能是一条曲线而不是死的,如果此时你增加阀门阻力或者水泵是处于并联状态,其他水泵扬程并未明显下降,那么水泵为了克服阻力或者为了与其他水泵扬程平衡,会进一步降低流量,直至扬程达到适应的阻力为止。
回复